请问各位大哥大姐,我所在的施工工地上的室内水泵房的吸水管上设了一个排气阀,原本设计图纸上没有设,可我们经理却出了变更,说应该设排气阀,且设计院居然同意了。还有,在吸水管上的渐变管用了同心渐变管,不知是否可以?(此水泵是自灌式,水池水位远高于泵轴。)
请问各位大哥大姐,我所在的施工工地上的室内水泵房的吸水管上设了一个排气阀,原本设计图纸上没有设,可我们经理却出了变更,说应该设排气阀,且设计院居然同意了。还有,在吸水管上的渐变管用了同心渐变管,不知是否可以?(此水泵是自灌式,水池水位远高于泵轴。)
2楼
不需要,出口一要用同心异径
回复
3楼
谢谢仁兄的了哈。还要个问题,水泵在试运转时的转向错了,但在起泵时还能达到规定扬程,请问是怎么回事?
回复
4楼
不需要排气阀,但吸水管要有一个不小于千分之五的坡度。进口要用偏心异径管。
回复
5楼
1、自灌式的水泵,进水管上可以不设排气阀,但是也可以设置,因为他不违反规范,只是浪费,不起什么作用。
2、在吸水管上的渐变管可以用了同心渐变管,也可以用异心渐变管,不过一般大家都喜欢用异心渐变管,因为他施工和安装相对方便一些。
回复
6楼
支持这个,说得很明白。
回复
7楼
我想问一下,吸水管需渐变管吗,什么是异心(是不是不同圆心),什么是同心渐变管
回复
8楼
异心变径管就是指管道接口为管顶平接,
回复
9楼
因为吸水管用了同心变径管,又不想返工,所以在吸水管上才安了排气阀.我想这也可以.
回复
10楼
那在水泵的出水管上是否用设置排气阀呢?
回复
11楼
如果用偏心变径就不用安排气阀;如果用同心变径就需安排气筏.主要是防止吸水管积气,影响水泵进水.
回复