柱子少放钢筋怎么处理
dczeng
dczeng Lv.2
2010年06月22日 00:23:18
只看楼主

本来图纸要求剪力墙柱放24条20公分的钢筋,验收六层柱子钢筋时只有22条,就是少了2条。楼板面已经浇筑完成,是没方法值筋的了。而且同位5层的柱子钢筋只有22条上来,说明下面那层,5层也只有22条(图纸设计5层到18层配筋一样都是24条)。但是5层柱子已经浇筑好,6层柱子绑好但未浇筑。在这情况下施工单位该如何补救,或者作为监理单位该如何处理。警告:该主题的灌水现象较为严重,已被版主列为重点监视对象,目前已删除灌水回帖8个,请大家谨慎灌水!

[ 本帖最后由 vince.carter 于 2010-8-3 20:11 编辑 ]
免费打赏
yuangao156
2010年06月24日 15:45:46
12楼
加大下层柱截面
回复
z7215980
2010年06月24日 15:50:06
13楼
支持7楼的建议!!!
回复
r6614398
2010年06月24日 16:14:16
14楼
6层发现上来钢筋22根,说明5层的剪力墙钢筋就少了,那4层\3层呢?是不是也少了?这要注意.
最终补救方案要各主体单位开会来解决.
建议增大剪力墙柱的断面尺寸,从基础开始往上补(植筋).
回复
chenrui0223
2010年06月24日 16:36:57
15楼
楼上的那些回答,学习了哈
回复
jianlis123456
2010年06月24日 16:37:25
16楼
结构加固,粘钢
回复
jianlis123456
2010年06月24日 16:39:19
17楼
要让设计单位出设计变更的,可不能让施工单位自己处理或者是由监理单位出方案,这都违反验收规范
回复
luojun201
2010年06月24日 16:41:52
18楼
首先是向设计报告详细情况,由设计单位验算强度是否满足功能要求,如果不满足的话,设计单位一般会出一个补强措施,但是可能会受到业主单位的处罚。
补强措施可以加钢筋或者加钢板,钢板用专门的补强浇水粘结,有点像桥梁加固那样。
回复
lm8233002848
2010年06月24日 16:44:31
19楼
好像钢柱都很少用这么大的,难怪施工单位胆子大,监理和甲方代表知道的太少了。
回复
feng737
2010年06月24日 17:15:18
20楼
是间距20厘米吗?还是钢筋直径?钢筋要论根的不是条。处理方法是设计验算是否够,不够就麻烦了、不是你能解决的了
回复
hxl245500
2010年06月24日 17:17:31
21楼
恩,学到点东西了
回复

相关推荐

APP内打开