柱子少放钢筋怎么处理
dczeng
dczeng Lv.2
2010年06月22日 00:23:18
只看楼主

本来图纸要求剪力墙柱放24条20公分的钢筋,验收六层柱子钢筋时只有22条,就是少了2条。楼板面已经浇筑完成,是没方法值筋的了。而且同位5层的柱子钢筋只有22条上来,说明下面那层,5层也只有22条(图纸设计5层到18层配筋一样都是24条)。但是5层柱子已经浇筑好,6层柱子绑好但未浇筑。在这情况下施工单位该如何补救,或者作为监理单位该如何处理。警告:该主题的灌水现象较为严重,已被版主列为重点监视对象,目前已删除灌水回帖8个,请大家谨慎灌水!

[ 本帖最后由 vince.carter 于 2010-8-3 20:11 编辑 ]
dczeng
2010年06月23日 11:04:00
2楼
怎么没人回复呢 各位高手请帮帮忙啊。
回复
gz704842856
2010年06月23日 11:24:45
3楼
请设计单位出一份设计变更,假如强度达不到原来设计的强度等级,影响到建筑那么包括监理,施工都有责任。假如你监理到位这种事情根本就不可能发生。唯一的解决方法就只有叫设计单位一份设计变更。
回复
blf111
2010年06月23日 14:26:13
4楼
设计单位出变更 如果22根可以达到强度等级也就将就可以 如果不可以 责任岂不是要设计院一方全担?
加固吧~~
回复
yk-liujj
2010年06月23日 14:35:38
5楼
设计单位复核一下,如果不行,应进行加固
回复
yang-329698476
2010年06月23日 15:03:41
6楼
经设计单位研究,看看是否满足强度要求,如果满足的话就请设计单位出变更单,不满足的话那就难办了……
回复
zxs6460
2010年06月23日 18:54:33
7楼
以下建议供参考:
1. 写一份工作联系单,详细说明事件发生部位,数量(柱根数),报建设单位及设计单位,请设计结构设计人员对该结构相关部分进行核算。
2. 如果核算结论对结构无影响,或是影响很微小而对结构无隐患可以正常使用,请设计单位确认并进行设计变更。
3. 如果核算结论数据不满足设计要求,应进行结构补强。补强方案可由设计方出具,也可由施工方提出经设计方审核认可后实施。最好由设计方出。
4. 报项目建设主管部门(质量监督站)事件处理全过程。
(结构补强措施常见的有:结构面贴碳纤维、加角钢围箍等)

[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-6-23 20:01 编辑 ]
回复
zxs6460
2010年06月24日 14:20:17
8楼
多谢多谢靓女站务emos 的鼓励,给予评级加分加威望!
回复
bawfnkm
2010年06月24日 14:20:32
9楼
20公分的钢筋,大得没有边了
回复
liujy7
2010年06月24日 14:46:24
10楼
请设计单位出变更单,如果满足强度要求就没事了,如果达不到强度要求,要采取加固措施,入结构面贴碳纤维,加角钢围箍等
回复
cenguangwei
2010年06月24日 15:45:18
11楼
只有在柱子周边包一层钢筋砼
回复

相关推荐

APP内打开