柱子少放钢筋怎么处理
dczeng
dczeng Lv.2
2010年06月22日 00:23:18
只看楼主

本来图纸要求剪力墙柱放24条20公分的钢筋,验收六层柱子钢筋时只有22条,就是少了2条。楼板面已经浇筑完成,是没方法值筋的了。而且同位5层的柱子钢筋只有22条上来,说明下面那层,5层也只有22条(图纸设计5层到18层配筋一样都是24条)。但是5层柱子已经浇筑好,6层柱子绑好但未浇筑。在这情况下施工单位该如何补救,或者作为监理单位该如何处理。警告:该主题的灌水现象较为严重,已被版主列为重点监视对象,目前已删除灌水回帖8个,请大家谨慎灌水!

[ 本帖最后由 vince.carter 于 2010-8-3 20:11 编辑 ]
免费打赏
tly0826
2010年06月24日 17:21:52
22楼
设计验算,如果安全系数留的足,22根可以满足强度要求,6层以上再加即可;如果不行,考虑加高加固或碳纤维加固
回复
快乐结构
2010年06月24日 17:47:28
23楼
首先别着急,没有结构处理不了的事。
在这种情况下,只能从设计处理。但设计也不好办,因为经过校核,够了,设计怎么办,能说这样就行了吗?这不等于承认给建设单位浪费了吗?如果验算后不够,怎么办,还没竣工的活,就进行加固,建设单位、施工单位、监理、质检等各方面可都不好看了!!!
我建议,把各方面找过来,看看建筑布局等等,改变一下各房间的使用用途,就是说改变一下荷载分布;在让结构进行一下验算,和结构商量一下,现在和设计不一样了,各方面系数取的合理一下,争取验算通过;吸取教训,增加经验。
回复
yuzhonglaochai
2010年06月24日 18:04:00
24楼
先跟设计院协商,看对主体结构影响大不大?
不知道是什么工程,剪力墙的墙柱还有这么大的配筋,
回复
wohenlt
2010年06月24日 18:50:22
25楼
被你吓死了,大哥22公分的钢筋啊??真粗!!!!!
回复
thirdfox
2010年06月24日 19:03:52
26楼
22公分的叫钢柱不叫钢筋了,哈哈 !
回复
kcpu
2010年06月24日 19:26:05
27楼

赞同,先找设计,再考虑整改,或者加固
回复
rooorr
2010年06月24日 19:28:19
28楼
大家别鸡冻 22的单位应该是mm吧 本人觉得还是要看这是什么工程 当然这种情况还是要大家一起论证 明哲保身!!
回复
joyli11
2010年06月24日 19:30:57
29楼
找设计按现在做的计算一下,如果能够达到要求,叫设计出一份变更通知,如果达不到就只能进行加固处理了。设计一般都比较保守应该可以达到强度要求的。
回复
桩基峰子
2010年06月24日 20:01:46
30楼
在允许的范围内叫设计单位出变更
回复
wen6837
2010年06月24日 20:11:46
31楼
设计单位不会跟你担这个责任的,开个会讨论研究一下吧。
回复

相关推荐

APP内打开