30万吨/日临时取水头部和泵站的设计方案:源水输水管径2500mm一条,约7公里。请大家发表建议和方案,谢谢。
30万吨/日临时取水头部和泵站的设计方案:
源水输水管径2500mm一条,约7公里。请大家发表建议和方案,谢谢。
2楼
请大家发表意见和看法啦,谢谢大家了
回复
3楼
一条不好吧
要是其中一条坏了太不保险了
用两跟保险些
回复
4楼
不好意思
看歪了
既然是临时的就没必要双管保险了
我算一下流速
回复
5楼
3.47立方米每秒
管中流速为4.42米每秒
好像有点大,选泵时把扬程弄大应该可以吧
用太大的管子也不什么合适
只是我觉得奇怪的是:到底给什么供水? 这么的流量!! 临时,到底用多久?
回复