商场的应急照明是否可以这样设计,公共走道的部分灯具加装蓄电池,组成一个应急回路,如下图设计:平时这些灯具可以亮么?
商场的应急照明是否可以这样设计,公共走道的部分灯具加装蓄电池,组成一个应急回路,如下图设计:平时这些灯具可以亮么?
2楼
你的图纸表达较为另类。
商场应急照明包括备用照明和疏散照明。前者采用普通灯具,可用双电源切换配电;后者一般单独回路,均带蓄电池,建议常明。
回复
3楼
备用照明作为正常照明的一部分,平时可以点亮,可以根据需要控制。
你的配电箱编号好像应该是ALE,不是AEL。
回复
4楼
这些灯具平时可以亮,如受开关控制尚应加一根线(充电、缺电信号)
回复
5楼
篷上设置疏散指示了,地面上还用设置吗????请大师们解答一下,如果要设置的话,多少米设一个?
在《消防安全标志设计、施工及验收规程》中说3.3.1中
建筑物内疏散走道和主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上设置的发光疏散标志,其方向指示标志图形应
指向最近的疏散出口或安全出口,且符合下列要求:
1.在地面上设置时,宜沿疏散走道或主要疏散路线连续设置;当间断设置时,蓄光自发光型标志间距不应大
于1.5m,电光源型标志不应大于3m。
我不知道如果不“间断“的意思是什么?难道要一直连续吗?还是给的距离太小了?
回复
6楼
你的图纸表达较为另类。
商场应急照明包括备用照明和疏散照明
回复
7楼
应急照明做正常照明使用,单独回路,可以!
回复
8楼
同意!
回复
9楼
可以
回复
10楼
我有一个工程设计是装修的,是高层的其中一层,要求办公区有应急照明,如何切换,还必须有开关控制,哪位高手帮忙指点一下!十分感谢!
回复
11楼
商场应急照明包括备用照明和疏散照明。前者采用普通灯具,可用双电源切换配电,但做为正常照明的一部分如何控制
回复