预应力管桩同承台桩长差别10米怎么处理?
chenggang-2002
2010年06月18日 21:55:44
来自于建筑施工
只看楼主

某工程预应力管桩6桩承台,4桩压入深度15米(稳压压力180T),另2桩压入深度仅6米(稳压后复压,桩机起跳5次,压力210T),桩心距离仅1.75米,土体在-3.0米至-20米为稍密/中密粗砂或者粉质粘土。请问需要加桩或者采用其他处理办法吗?桩设计承载力800KN回复 19# 的帖子19楼这位朋友回复得很详细,谢谢!这段时间上不了网所有看得有些不及时了,见谅。跟据后续压桩情况来看,现场存在区域土体差异极大的问题,有得区域桩长达到40米以上,有的区域六桩承台6条桩都只有6-7米而且相邻连续7个承台出现情况类似,完全可以排除压桩挤土效应影响和浮石、孤石因素。

某工程预应力管桩6桩承台,4桩压入深度15米(稳压压力180T),另2桩压入深度仅6米(稳压后复压,桩机起跳5次,压力210T),桩心距离仅1.75米,土体在-3.0米至-20米为稍密/中密粗砂或者粉质粘土。请问需要加桩或者采用其他处理办法吗?桩设计承载力800KN

回复 19# 的帖子
19楼这位朋友回复得很详细,谢谢!
这段时间上不了网所有看得有些不及时了,见谅。
跟据后续压桩情况来看,现场存在区域土体差异极大的问题,有得区域桩长达到40米以上,有的区域六桩承台6条桩都只有6-7米而且相邻连续7个承台出现情况类似,完全可以排除压桩挤土效应影响和浮石、孤石因素。
预应力管桩的规格决定了(限制了)压桩的最大压力,目前的桩型按经验压力超过250T就可能会爆桩断桩的,加压不能解决问题,除非换桩型。
冲水送桩个人认为不可行,管桩设置有桩靴,冲水无法接触土体。
补桩可能补得也是6-7米的短桩,对承载力没有决定性改变。
预钻孔送桩倒是可以考虑,问题是业主比较小气,一般不会追加造价的,这种方案对工期也存在影响。
一群桩全部都是短桩侧面可以说明不是大的浮石、孤石。
本工程静压桩只考虑压力、水平承载力,未要求抗拔,如静载合格是否说明承载力符合要求不用处理?
个人感觉能确定承载力符合要求,不用处理最符合各方利益!其实6桩承台的承载力设计值为240T,个人认为设计人员考虑的保险系数是相当的高。

[ 本帖最后由 chenggang-2002 于 2010-7-10 21:32 编辑 ]
免费打赏
share2010
2010年06月25日 20:00:14
12楼
这种情况需要设计验算,如果承载力满足就可以了。设计一般都有一定的安全富裕度。不满足只有补桩,重打。
回复
tong201
2010年06月25日 21:35:13
13楼
建议补桩。
回复
海阔天空0
2010年06月26日 00:27:42
14楼
我同意5楼的意见,对于多桩承台,压桩的顺序非常重要,尤其是砂层中,桩挤密效应非常明显,按楼主提供地质情况看,更是如此——砂层非常厚!!!

所以个人认为没有问题。当然,最好是从短桩中拿出一个做静载试验,试验合格则没有问题
回复
piao_tumu
2010年06月26日 01:01:30
15楼
学习了,有点收获,谢谢大家了
回复
快乐结构
2010年06月26日 08:04:28
16楼
我认为没有问题。
首先,是符合地质报告的。
第二,又满足单桩承载力要求。
第三,设计没有给出最小桩长。
所以,是可以的。
比较稳妥的是,把结果提供给设计、勘察让他们出个意见。
另,您的标题比较恐怖。
回复
fzchen980616
2010年06月26日 10:39:04
17楼
不符和规范要求,把结果提供给设计,重新设计
回复
yejianxing2006
2010年06月26日 11:07:41
18楼
如果差距大可以采用连系梁连接来解决沉降问题!承载力有问题,我建议就计算一下能差多少,不行就进行补桩!没有什么好办法!但必须经设计单位认可!
回复
dike007
2010年06月26日 11:21:20
19楼
如果我是设计方,会根据其它承台桩的压桩情况进行分析,不能轻易放弃最小长度14米的要求,尤其不会同意过于简单处理,如就按6m长且够承载力的处理方法。
首先要判别是否是因邻近桩沉桩使砂土挤密导致该桩压不下,此时可在加大压桩力,若为带震动压桩机可加震动压桩(改锤击打桩应该更有效,不过有换桩架进场费和市区是否允许锤击问题),不行时对管桩可通过管内水冲助沉。
需要担心的是是否会是遇到大孤石,可通过管桩内的重型触探判别。如真是大孤石,该两根桩应视为废桩必须另行补桩。
回复
dlgyt
2010年06月26日 11:48:50
20楼
桩心距仅1.75m,入土深度差这么多,初步判断短桩未到持力层。
估计遇到地下障碍物的可能性比较大。
应探明地下状况后考虑补桩的位置。

[ 本帖最后由 dlgyt 于 2010-6-26 11:50 编辑 ]
回复
hnshadan
2010年06月26日 12:00:12
21楼
这种情况,有可能桩下是大孤石,或者下面是土层较好,个人认为桩下市孤石的可能性比较大!这样的话是需要处理的
回复

相关推荐

APP内打开