应急照明中的浮充电线必须从配电箱的独立的开关引出吗?从正常照明回路的L线引出行不(比如说从开关那里分线)?
应急照明中的浮充电线必须从配电箱的独立的开关引出吗?从正常照明回路的L线引出行不(比如说从开关那里分线)?
2楼
可以,有就地开关的可以从开关前引出。
回复
3楼
谢谢天睛姐姐哈!
回复
4楼
具体接线也可以参考一下厂家样本,许多应急照明厂家的样本里就有灯具蓄电池的接法,一般至少有三四种
回复
5楼
可以是可以,可是有点缺
本回路断路器因检修等原因切断时,应急灯就亮
正解是从箱内母线处引出充电线
回复
6楼
~~~真的很需要!!!非常好!对我很有帮助!
回复
7楼
你严重灌水呀!你已经发了10多个同样内容的帖子!小心把你的分数和经验清零!
回复
8楼
同意。请问是否需要设消防模块强制启动应急照明?