2005年09月23日 17:25:24
来自于照明工程
只看楼主

应急照明中的浮充电线必须从配电箱的独立的开关引出吗?从正常照明回路的L线引出行不(比如说从开关那里分线)?

应急照明中的浮充电线必须从配电箱的独立的开关引出吗?从正常照明回路的L线引出行不(比如说从开关那里分线)?
免费打赏
雨过天晴
2005年09月23日 18:58:26
2楼
可以,有就地开关的可以从开关前引出。
回复
dawei2004
2005年09月24日 13:46:24
3楼
谢谢天睛姐姐哈!
回复
crazyboy
2005年09月24日 18:13:30
4楼
具体接线也可以参考一下厂家样本,许多应急照明厂家的样本里就有灯具蓄电池的接法,一般至少有三四种
回复
z_yigang
2005年09月25日 23:06:37
5楼

可以是可以,可是有点缺
本回路断路器因检修等原因切断时,应急灯就亮
正解是从箱内母线处引出充电线
回复
cxuzhu
2005年10月02日 19:12:07
6楼
~~~真的很需要!!!非常好!对我很有帮助!
回复
大鼻山
2005年10月02日 19:49:16
7楼


你严重灌水呀!你已经发了10多个同样内容的帖子!小心把你的分数和经验清零!
回复
huanxisha
2005年10月02日 21:34:29
8楼


同意。请问是否需要设消防模块强制启动应急照明?
回复