[求助]电容补偿柜发热问题。。
ai0808yy
ai0808yy Lv.2
2005年09月23日 16:18:41
只看楼主

单位新做两台电容柜,使用15KVA普通电容各10组,额定电压380V,计算出电流应该为21A左右,使用32A熔断器作为过电流保护(具体型号为RT18-32/32),投入使用后,产生熔断器发热严重的情况,向各位大虾求助,到底是什么原因。电容柜功率因素在投入9组之后达到了0.99,请问是不是会产生较大的谐波电流?但是在手动投入一组的情况下,功率因素0.65左右,也产生了熔断器发热严重的情况。如果确实为谐波的影响的话,应该怎么解决?

2005年09月23日 20:45:09
2楼
电容柜选的是CJ19吗?应该选切换电容器的接触器!!你可以用卡表卡一下电容的电流!!是不是21.65A,投上的9组熔断器都发热吗??
回复
鸣沙
2005年09月23日 21:55:43
3楼
RT18-32熔壳太小了吧,此情况在理论上使用aM型32A熔芯可满足要求,但在实际的工作环境下发热严重,可改用壳架等级为63A的熔壳,配32A的aM型熔芯即可.
回复
金霸王
2005年09月23日 21:59:22
4楼
是否RT18座或熔芯质量有问题?最近才留意到大厂的RT18夹片是铜镀锡的,小厂产廉价的RT18是铜镀镍的。
回复
badunchen
2005年09月26日 11:11:29
5楼
你最好用仪器测一下,如果有谐波,那就要考虑加装电抗器。从你说的情况来看,除了上面几位讲的原因以外,听你说,电容柜是你们自己做的,好象不是专业生产电容柜的,不知你们在设计的时候你们考虑过散热措施没有,还有你们电容的接法是星型还是三角型的,通过熔断器的电流是不一样的
回复
haizhong
2005年09月26日 11:14:02
6楼
回复
ncxie
2005年09月26日 11:25:32
7楼
谐波总是存在的!
1、柜体总散热
2、元件质量
3、用专用电容接触器
4、重要负荷供电用电抗器
对以上一一进行检查!
回复
crdtz2003
2005年09月26日 14:31:51
8楼
可改用壳架等级为63A的熔壳,配40A的熔芯。
另外在设计的时候考虑散热措施。
回复
crdtz2003
2005年09月26日 14:33:35
9楼
回复
yuwenjie1212
2005年09月26日 14:49:50
10楼
增加强排风系统,可用温控.
回复
daojianwuying
2005年09月26日 23:26:04
11楼

同意,经常发现小厂熔芯就是铜丝.......会爆哦...
回复

相关推荐

APP内打开