地下柴油发电机房通风问题。
河图
河图 Lv.7
2005年09月23日 15:25:06
只看楼主

一工程,柴油发电机房设在地下一层,进出风口设在一层,竖向有通风道。对于这种情况,进出风是否必须采用机械通风?还是既可以自然通风,又可以机械通风。本人觉得,排风问题不大,自然排风即可;而进风应该采用机械方式,否则,达不到效果。不知我的理解对不对,请高手指点,谢谢!

一工程,柴油发电机房设在地下一层,进出风口设在一层,竖向有通风道。
对于这种情况,进出风是否必须采用机械通风?还是既可以自然通风,又可以机械通风。
本人觉得,排风问题不大,自然排风即可;而进风应该采用机械方式,否则,达不到效果。
不知我的理解对不对,请高手指点,谢谢!
免费打赏
大鼻山
2005年09月23日 19:39:53
2楼

是的,一般要加机械进风。
回复
河图
2005年09月26日 09:38:46
3楼
谢谢大鼻版主!
我现在准备进风与排风均采用机械的。
我翻了一下柴油发电机组安装的图籍,发现百叶窗的有效通风面积太小了,比如,600*1800的洞口,有效通风面积才0.34。我选的柴油发电机组是400的,进风口是2.7,排风口是2.0。而在外墙留这么大的洞不太现实。
我还想问一下,机械通风的风机电源一般是如何取的,直接从发电机取可以吗?
谢谢!
回复
linrx
2007年08月07日 21:54:29
4楼
图集里面有个400KW的发电机组进风5,排风4(2.7),括号内的数据是采用机械排风时的取值,你是如何弄的确