今有一台10000KVA变压器大修完后直流电阻线间误差1.2%怎么处理啊,现已投运无发现异常
今有一台10000KVA变压器大修完后直流电阻线间误差1.2%怎么处理啊,现已投运无发现异常
12楼
AC小,AB、BC大,那就是B相绕组出问题了。查分接开关中B相相关触头有没有烧蚀、接线有没有松动,再查查B相绕组的另一端,一般来说都是两端容易出问题。下次大修的时候吊起来仔细看看检查检查吧。有问题的地方一般都会有过热点,比较容易发现。
现在要加强监测,停电时没事就测测直阻有没有恶化的趋势,色谱要经常跟踪。一旦恶化了就马上收拾,别出事。