直流电阻超标
liuwei36972
2010年06月13日 18:13:08
只看楼主

今有一台10000KVA变压器大修完后直流电阻线间误差1.2%怎么处理啊,现已投运无发现异常

今有一台10000KVA变压器大修完后直流电阻线间误差1.2%怎么处理啊,现已投运无发现异常
免费打赏
lingxuct
2010年06月14日 09:37:49
2楼
是否装过“有载调压”?

接触电阻问题,运行中“无异常发现”就好,有机会时退出运行再测一次,可能已经好了。
回复
huang696
2010年06月15日 16:00:46
3楼
:handshake
回复
liuwei36972
2010年06月18日 18:22:30
4楼
装有“有载调压”平时没用
回复
liuwei36972
2010年07月07日 12:32:03
5楼
今天又测试一遍所有分接头均超1.18%怎么处理?
回复
lingxuct
2010年07月07日 17:42:28
6楼
“装有“有载调压”平时没用”?如何状态叫没用?

基本没变,就这样用吧,问厂家(或出厂数据是多少,一直是这样,是制造问题)。
回复
dljeth
2010年07月07日 22:27:43
7楼

有数据没?发上来大家分析下!要不就趁停电时,来回不停的倒分接头几遍再测,如果还那样,就得等下次大修了。一般来说没什么问题。
回复
liuwei36972
2010年07月16日 16:07:31
8楼
AB621.8 BC623.6 AC616
回复
sh_qi
2010年07月16日 17:58:44
9楼
:victory:
回复
chywang007
2010年07月16日 22:49:28
10楼
记号,学学,希望检修大牛解决
回复
liaoda1984
2010年07月19日 14:41:25
11楼
是角接还是星接的?星接的测量相电阻小于百分之二就可以
回复