今有一台10000KVA变压器大修完后直流电阻线间误差1.2%怎么处理啊,现已投运无发现异常
今有一台10000KVA变压器大修完后直流电阻线间误差1.2%怎么处理啊,现已投运无发现异常
2楼
是否装过“有载调压”?
接触电阻问题,运行中“无异常发现”就好,有机会时退出运行再测一次,可能已经好了。
回复
3楼
:handshake
回复
4楼
装有“有载调压”平时没用
回复
5楼
今天又测试一遍所有分接头均超1.18%怎么处理?
回复
6楼
“装有“有载调压”平时没用”?如何状态叫没用?
基本没变,就这样用吧,问厂家(或出厂数据是多少,一直是这样,是制造问题)。
回复
7楼
有数据没?发上来大家分析下!要不就趁停电时,来回不停的倒分接头几遍再测,如果还那样,就得等下次大修了。一般来说没什么问题。
回复
8楼
AB621.8 BC623.6 AC616
回复
9楼
:victory:
回复
10楼
记号,学学,希望检修大牛解决
回复
11楼
是角接还是星接的?星接的测量相电阻小于百分之二就可以