如题70(摄氏度)防火阀、380(摄氏度)防烟排火阀、排烟阀分别是用在什么地方?是联动还是报警回路?
如题
70(摄氏度)防火阀、380(摄氏度)防烟排火阀、排烟阀分别是用在什么地方?是联动还是报警回路?
2楼
联动
回复
3楼
联动部件,如果有楼控,可以作为信号输入部分
回复
4楼
当然是联动了
回复
5楼
防火阀用于隔断和联动,可以是防火分区间的隔断,联动风机停止运行
防火排烟阀顾名思意,应在280度时回到防火隔断状态,让它去烧吧,请把风机停掉。
跟报警有什么关系,猪
顺便问一下同仁 此类阀目前规范是否要求,硬联动,即阀关闭后,应开或停风机!
回复
6楼
防火阀也报警的,它关闭主机就报警的
回复
7楼
看图籍。
回复
8楼
防火阀主要是火灾时切断送风机、空调器管道的,主要是防止火从管道燃到另外1个防火分区
排烟防火阀是280度熔断,当火灾发生时,开启排烟风机进行排烟,排出火灾初始阶段产生的大量浓烟,当温度达到280时,已经无法挽救了,就熔断,关闭阀门,防止火势蔓延到其他地方。
排烟口原理同排烟防火阀
以上都是在消防控制器上联动控制开启或关闭,
回复
9楼
谢谢拉 楼上的
回复
10楼
学到一点知识就顶一下!
回复
11楼
防烟防火阀安装在空调风机出风口前部,当防火分区内有相应联动关系的一组或几组烟感、温感报警,通过火灾报警控制主机联动对应空调停机并关闭相应防烟防火阀,消防控制室接收防烟防火阀关闭信号和空调停机信号,同时启动相应的排烟风机。
或 防烟防火阀在70℃熔断锁扣关闭并将关闭状态反馈给消防控制室,同时联动相应空调风机停止,空调风机将停机状态反馈给消防控制室,火灾报警控制主机同时启动排烟风,当烟道内温度超过280℃时,排烟防火阀熔断锁扣关闭并联动停止排烟风机,并将排烟防火阀和风机的状态反馈给消防控制室。
回复