基坑中的木桩,对建筑会造成影响吗??
傲天
傲天 Lv.12
2010年06月11日 21:53:37
来自于建筑施工
只看楼主

本人现在正在施工一个高层,32层,96米。在基坑支护时,用了30根木桩(直径100mm,长度4M),木桩距离基础1米左右。现在要进行回填土了,想直接将木桩埋进去(如果要拔出来木桩,需要雇用吊车,很划不来)。不知道会对建筑造成何种影响?,规范是否允许这样做?请各位支支招。

本人现在正在施工一个高层,32层,96米。在基坑支护时,用了30根木桩(直径100mm,长度4M),木桩距离基础1米左右。现在要进行回填土了,想直接将木桩埋进去(如果要拔出来木桩,需要雇用吊车,很划不来)。不知道会对建筑造成何种影响?,规范是否允许这样做?请各位支支招。
免费打赏
天三
2010年06月18日 08:20:49
12楼
木桩属于腐植物,腐烂后形成空方,大概1立方米左右吧,如果此楼房地基属于自然地基,就会造成地基缺陷,局部地耐力降低,对建筑物稳定有一定的影响,如果是钢筋混凝土桩基则影响微乎其微,但是,国家规范规定不允许,最好是拔出来。
回复
0203100163
2010年11月10日 20:28:24
13楼
路过,我现在做的工程支护也用了许多木桩,向大家学习学习
回复
lftsgy
2010年11月11日 22:29:47
14楼
没有关系的,就是基坑维护的木桩,不是有 水浸千年松,搁起万年柏 吗。 回吐后环境变换很小的,木桩变质很慢的,等50,100年 建筑物一定不在了。现在的建筑都是更新都很快的
回复
张景轲
2010年11月12日 12:49:55
15楼
严格来说,是要拨出来的,要求在回填前清除那异物,比如垃圾等,是为了防止垃圾腐烂后会产生局部地区的下陷,你的这种情况,是在后期的道路位置,木桩腐烂后,会对道路造成一定的影响,但在验收之前,是没有什么影响的。大概要好几年吧。因为木头埋在土里面的腐烂速度比在外面风吹日晒时的速度要慢得多。
回复
liuyan3385
2010年11月13日 09:41:08
16楼
不需要拔出了,本来木桩就是支护土方的,埋在基坑对地下室没有什么影响
回复
z_wei001
2010年11月13日 13:28:14
17楼
肯定要拔除的,否则监理都不会答应。

因为,基槽回填,好多用的是2:8或者3:7的灰土。灰土实际上能起到基础外第一道防水层的作用。
有了烂木棒,那就是灰土的防水左右大打折扣了。对不?:hug:
回复
古今
2010年11月15日 00:48:34
18楼
根据楼主所述,就是独立柱基模板用的支撑。把出土部分砍掉,剩余部分埋了算了。你叫吊车,谁敢给你吊,埋入地下物件,谁都不敢吊的,吊装也有规程呀。
再说木桩腐朽问题:
第一,30根木桩不在一处,砍啦体积变小,其影响就小了嘛。
第二,回填土的密实度,不在于有这几根木桩头,而是在于是否夯填密实。
第三,多年后如果木桩腐朽了,如墙上开了一个洞,那墙会垮吗,拱作用呀!
回复
peihuorong
2010年11月17日 08:59:07
19楼
从我们施工方的角度考虑,是不用拔出来,放在里面的影响也是微乎其微的。
但是从甲方和监理单位的角度来考虑,毕竟多一份危险
从规范的角度考虑,是要拔出来的。具体怎么做,就是你自己权衡的事情了。
回复
sht_123
2010年11月17日 20:57:57
20楼
木桩应该不会吧。
回复
jiangweihua
2010年12月14日 15:04:32
21楼
木材暴露在空气和水的变化环境中容易腐烂,但埋在土中一般不会腐烂,不拔没关系。规范提出清除垃圾杂物是怕填土不匀质才这样要求。
如果一定要拔我给你出个招不需要汽车吊,做个钢管的三脚架,中间挂个5t的倒链,用钢丝绳栓着木桩,应该比较容易拔出来的。
回复

相关推荐

APP内打开