从配电箱引出的一路照明线中,要带普通照明灯具和含有蓄电池的照明灯,两种灯是间隔分布的,从配电箱引出线究竟是三根还是两根呢?分别代表什麽?哪位能告知,不胜感谢!!

从配电箱引出的一路照明线中,要带普通照明灯具和含有蓄电池的照明灯,两种灯是间隔分布的,从配电箱引出线究竟是三根还是两根呢?分别代表什麽?哪位能告知,不胜感谢!!
zjfengfei
2005年09月16日 10:31:21
2楼
三根
一相线
一零线
一充电线
有PE则4根
回复
qsba
2005年09月17日 23:22:04
3楼
充电线从断路前接出加熔丝保护
回复
ahei1983
2005年09月19日 14:17:13
4楼
有必要三根吗?相线充电线为什么不可以公用,只是在灯具处分开?只要不是集中控制,我认为两根就可以阿。
回复
jingmen.huwei
2005年09月19日 19:44:37
5楼
哎,反正就是个停电宝,两根线够用了,如果真的要按规范走,4根都不够用哦!!!!
回复
dwg
2005年09月20日 14:14:49
6楼
同意二楼的作法,应该是三很。其中常火线还起到强启的目的,即切断普通电源时,保证应急照明启动。控制我用的2x1P的断路器。
回复
ahei1983
2005年09月20日 17:41:05
7楼
难道不分开就不能强启了
回复
dwg
2005年09月20日 18:07:44
8楼
两根好象也有,问题是应急照明的灯怎么关掉。
回复
ahei1983
2005年09月20日 18:33:15
9楼
又不是集中控制,灯具自然要开关控制了。
回复
jjmhappy
2005年09月20日 23:18:51
10楼
建议采用三根线,普通火线接开关控制照明灯具的日常开启,充电火线接消防开关,起到消防应急点亮,
回复
huahua004
2005年09月26日 11:09:13
11楼
谢谢,谢谢各位了!