地下车库内部到底需要设置集水坑不?设多少?根据啥
wow9088
wow9088 Lv.3
2010年06月09日 21:28:23
只看楼主

地下车库,除了门口设置截水沟的集水坑以外,别的地方还需要设置不?比如150米长的地下车库,两个门口那附近需要设置,车库内部还需要设置不? 根据啥?:kiss: 一个老院长死活不让我在内部设置...只在出入口设置2个:(

地下车库,除了门口设置截水沟的集水坑以外,别的地方还需要设置不?

比如150米长的地下车库,两个门口那附近需要设置,车库内部还需要设置不? 根据啥?
:kiss:

一个老院长死活不让我在内部设置...只在出入口设置2个:(
免费打赏
hashao001
2010年06月21日 12:18:26
82楼
我觉得很有必要啊~~~
讨厌用篦子~~
回复
qq-222
2010年06月21日 12:30:30
83楼
地下室我们一般都要设积水坑的,我们是在周边设一圈排水沟,末端设积水坑。虽然平日排水不多,但是缺少就很不方便了。
回复
dapeng791014
2010年06月21日 13:05:52
84楼
还是要的,一般地下室没水,但一些特殊情况下,比如消防漏水,雨水倒灌等等,还是需要考虑的,
回复
dapeng791014
2010年06月21日 13:10:34
85楼
有的人认为应该是20~30米就应该设置一个,本人的意见是一个防火分区(除了消防电梯集水坑外)不超过两个,供消防排水用,一般不需要设置太多,建筑也不找这个坡的,此外做那么多是没有意义的,消防的排水是可以用扫、车扫等方式来把水集中到集水坑的,不一定是靠自流的,毕竟是极少概率问题
回复
l553188871
2010年06月21日 14:40:12
86楼
8楼说的比较好
回复
gengming584
2010年06月21日 15:28:12
87楼
学习了,我对这个也不是太懂,论坛真好
回复
dreamsky1111
2010年06月21日 16:48:05
88楼
汽车库建筑设计规范4.1.19规定汽车库的楼地面应采用强度高、具有耐磨防滑性能的非燃烧体材料,并应设不小于1%的排水坡度和相应的排水系统。建筑可以将整个车库找坡到出入口吗?
从实际使用角度来说要加大地下室的排水设施,暴雨水浸车库经常发生。
回复
nybz1234567
2010年06月21日 17:04:13
89楼
4.1.19 汽车库的楼地面应采用强度高、具有耐磨防滑性能的非燃烧体材料,并应设不小于1%的排水坡度和相应的排水系统。
这个条文在第四章节,坡道式汽车库,
2.0.4 坡道式汽车库(Ramp garage)
汽车库停车楼层之间,汽车沿坡道上、下行驶者为坡道式汽车库。坡道可以是直线型、曲线型或两者的组合。

就算地下车库也这样要求,按1%找坡,75米距离也就是0.75米,你以为老院长找不出来这个坡吗?:lol

再次跟大家讲一个常识,暴雨进车库,你可以怨市政排水设施,甚至你可以怨暴雨,但你不能怨车库没排水,我看现在哪个车库都是按防火分区设计的地沟,沟壑纵横!
回复
dzny9982
2010年06月21日 20:22:43
90楼
应该设集水坑的
回复
haowan2008zb
2010年06月21日 20:52:08
91楼
查相关的规范,估计会有说明或注解。查不到话就去求下院长指点下,给他带高帽,没他不行
回复

相关推荐

APP内打开