按标准出水温度7℃选一台水冷冷冻机,当改变出水温度到15℃时,冷却水量是否会改变?
按标准出水温度7℃选一台水冷冷冻机,当改变出水温度到15℃时,冷却水量是否会改变?
22楼
不错,我是需要冷量增大的
回复
23楼
再想请教一下:如果相对于同一台机器,只改变冷冻水出水温度,而不改变制冷量,不知有何意义?我改变冷冻水出水温度,同时制冷量增大,可以说我是节能的吧。
回复
24楼
节能与否不能太肯定
因为制冷机组的蒸发温度变化不大(水温升高后,虽说热力膨胀阀会调节一节开启度,但变化极小)
如果条件允许,可以偿试调大膨胀阀、让蒸发压力上升、蒸发温度就会上升
这样,才能真正做到节能
回复
25楼
但供回水温度提高后,末端的换热是否也提高了呢?呵呵。
回复
26楼
会改变???定流量的冷却水系统,肯定不会
如果是变流量,其变的流量的大小应该尤电动阀控制,而依据是冷凝温度,温度高则流量大,低则小.但冷凝温度和出水温度设置几度是无关的,所以是不会变的
另外说一句,四楼有个说法是不对的.出水温度提高制冷量肯定大,这个可以根据logp-h图来说,出水温度高,相应蒸发温度高,蒸发压力和蒸发温度对应,当冷凝压力不变,蒸发压力上升制冷量变大,压缩功减小.谁如不同意,自己可做一次logp-h图看一下
另外想请叫一下标准冷冻出水温度7℃在哪可以找到
回复
27楼
一台冷机生产出来后,标准工况下,其100%满负荷时的制冷量是确定的。至于冷机需要提供多少制冷量完全是由末端来决定,如末端需求冷量不变时,冷机并不会因为改变了蒸发温度或冷凝温度而多提供制冷量(但可能限制冷机制冷量而使冷机的出水温度达不到7’C)。改变蒸发温度或冷凝温度是使冷机的COP值改变。
26楼的观点是从书本出发,因果颠倒。
回复
28楼
我想大家应该理解两个人有偏差吧。
如果是现成的主机你把主机的冷冻水出水温度提高,对于冷却水系统根本没有关系吧,是两个系统,冷却水泵没有变,阻力没有变,水量不会变。
当然了如果是要配水泵,冷却水量是应该比原来7度出水的要配大点了,需求的流量要大点了
回复
29楼
大家考虑的角度不同吧。
当冷冻水出水温度提高了,主机的COP值提高,同样的耗电产生了更多的冷量。这又两条走了,如果冷量本来就足够的话,产生更多的冷量没有意义了,这样就不能完全带出去,这样的话就实际的值就有可能低于你的设定值。冷却水量就和你原来要求一样。还有就是产生的冷量都要带走的。同样产生的热量也比原来更多了,冷却水的需求也更多了。
提高冷冻水的出口温度有利于主机的节能
回复
30楼
实践中提高出水温度的技术措施是什么?不变水流量吗?还是变制冷剂流量?在前者水温是随水量变化而变化的,而不是相反;在后者减少制冷机或制冷剂流量,水泵仍然按原有系统工作,流量不变。明确这一点,讨论可以少很多歧义。
回复