请教各位大侠,分体空调的制冷量匹与千瓦的换算关系,谢谢各位!
请教各位大侠,分体空调的制冷量匹与千瓦的换算关系,谢谢各位!
32楼
空调匹数
原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。
一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应为2000大卡×1.16=2324(W),这里的 W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量。
一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)- 5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为
1.5匹。
这绝对错不了!!!!1
回复
33楼
兄弟,大家都是凭着一份探讨的心境来这个网站的,谁都有发言权,孰对孰错大家自有评论!你能保证你所说的每一句话都是正确无误的?关键只要把问题搞清楚才是!
回复
34楼
嘻嘻,我和三十楼的观点是一样的,我记得好像是许仲麟在<洁净室设计>一书中提到的
回复
35楼
1匹=1KW电功率
1匹=2500W制冷量
回复
36楼
要分是冷量单位还是输入功率,如是冷量,则一般按一匹=2.5KW算,输入功率为0.75KW
回复
37楼
晕死,现在还有人搞不明白这个问题啊。其实分体空调的匹数和制冷量取决于他的COP,COP=2。8的机器,1KW就有2。8KW的制冷能力。而通常电功率的匹数为1匹=0.75KW,不过考虑到室内机的耗电问题,通常1KW的机器就是1匹,懂了吧,1匹说得是用电量,制冷量的差别取决于他的COP。
回复
38楼
我们也是这么人做的~
回复
39楼
匹是耗电功率
1匹=735W,
制冷量=电功率 X COP
COP又是动态的
所有:
制冷量(标称)=电功率 X COP(标准工况)
各厂家的cop是不同的,所以,同样的1匹机,制冷能力是有区别的。
通俗易懂,不错不错!值得学习
回复
40楼
一般是这样的!
回复
41楼
取决于能效比,1匹的制冷量等于735瓦乘它的能效比(eer)
回复