【求助】7匹家用中央变频空调需要多大的电表
襄汉之滨
2011年07月09日 20:09:10
来自于制冷技术
只看楼主

本人一高层20楼139平方(含公摊面积)住宅,安装了7匹家用格力中央变频空调,一般情况下,避开家庭用电高峰期,在空调、电视、冰箱同时使用情况下,采用10(40)A的电表,是否可以将就使用?采用的是单向的,因为当初开发商安装的是单向(10)40A电表,交给电力公司后,如果改为三相的话,要交1.5万的扩容费。恼火。[ 本帖最后由 zhouchuanzhao 于 2011-8-5 09:26 编辑

本人一高层20楼139平方(含公摊面积)住宅,安装了7匹家用格力中央变频空调,一般情况下,避开家庭用电高峰期,在空调、电视、冰箱同时使用情况下,采用10(40)A的电表,是否可以将就使用?


采用的是单向的,因为当初开发商安装的是单向(10)40A电表,交给电力公司后,如果改为三相的话,要交1.5万的扩容费。恼火。

[ 本帖最后由 zhouchuanzhao 于 2011-8-5 09:26 编辑 ]
dengqingming6688
2011年07月11日 09:49:02
2楼
.你要看所有用电设备的总功率是多少就知道有多少电流了
回复
cwthxy
2011年07月11日 10:28:00
3楼
1匹功率为700多瓦,7匹约5Kw,约25A电流,电视、冰箱用电量都不大,电视按250w计,冰箱按50w计,共300w,电流约2A。因此,总用电约27A,10(40)A电表勉强够用。考虑中央空调变频,应该够用了。
回复
xubin0635
2011年07月11日 12:18:49
4楼
回复
襄汉之滨
2011年07月11日 15:17:31
5楼
谢谢各位啦。本人也想勉强够用
回复
xixixjp
2011年07月11日 17:28:13
6楼
ssssssssssssssssssssssssssssssss
回复
adingkgb
2011年07月11日 21:00:05
7楼
一匹的耗电功率是735W
既然用到7匹的机组,想必应该是3相了吧
三相的话,简单点说,相当于一个千瓦两个安培

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-7-11 21:01 编辑 ]
回复
co284450897
2011年07月11日 21:15:01
8楼
一个千瓦两个安培有多大偏差
回复
zhaowenliangde
2011年07月14日 22:35:47
9楼
电源用三相还是单相,三相有富余,单相勉强,如有电辅,那一定不行。
回复
adingkgb
2011年07月14日 22:47:42
10楼

粗略估算而已,但给楼主提供配置电表的信息还是可以当做参考的
相信楼主不会不放点余量来配电表的
回复
坤煜
2011年07月15日 08:32:04
11楼
电源用三相还是单相,三相有富余,单相勉强,如有电辅,那一定不行。
回复

相关推荐

APP内打开