发廊用的热水器大多是热泵或者空调热水器,如何将现有的一台5匹的空调改为热水器,又可以制冷,又可以烧水,希望给点资料,主要是控制电路?
发廊用的热水器大多是热泵或者空调热水器,如何将现有的一台5匹的空调改为热水器,又可以制冷,又可以烧水,希望给点资料,主要是控制电路?
2楼
主要工作是把室外机换热器改为水冷凝器
水冷凝器入口温度为家用自来水温度,假设为30度。设计换热器时出口温度为35度
此时冷凝温度可设计为40度
35度出的热水可以供你使用
这样做的主要问题是当你需要空调制冷时必须开启自来水
建议在风冷翅片冷凝器前串联增加水冷凝器
这样改为两用的,开不开自来水都可以制冷了~
回复
3楼
控制的话
逻辑为:开启制冷空调时,接在自来水管的水路电磁阀先开,压缩机后启动,室外机风机同时启动
保证了氟冷凝时先给水散热得到热水
不需要设热水时控制上关闭水路电磁阀即可,只通过风冷翅片散热
还要注意一点是测量一下自来水流量,匹配好水冷(如套管)冷凝器
回复
4楼
找台热泵热水器看看。
要有,制冷,热水功能的。
先满足制冷,还是热水的需求。
要用水箱储水。
回复
5楼
多谢楼主的好资料,楼主无私向您学习了,资料下载看了更好,很基础得好好学习学习,
回复
6楼
学习了,可以试试
回复
7楼
很好,很强大
回复
8楼
改造好了吗?分享一下经验嘛!
我维修过一台格力三匹的,也是改装的(把排气管出口加长水箱)。制冷挺差的。
回复
9楼
五匹空调改为两用,,老的控制板全部不能用。采用多点测温控制系统.一、室温检测。二、室内机盘管温渡检测。三、水温检测。四、室外环境温度检测。五、室外机冷凝温度检测。要有二套控制系统合二为一。
回复
10楼
都是高手 像我这样的 根本看不懂这些东西 我还是闪吧 谢谢楼主
回复
11楼
自来水温度没有30度那么高吧,夏天15-20度,冬天10度差不多啦。
回复