热管型排风余热回收运行效果
qq34536815
qq34536815 Lv.2
2023年03月07日 09:45:35
来自于热泵工程
只看楼主

由实际运行的数据如下图可看到, 1、冬季室外新风经过热管型排风余热回收装置后, 新风温度已基本接近室内温度,只需少量加热即可达到室内所需要的送风温度,较好地解决了冬季机组防冻问题,运行十分可靠。 2、冬季新风经热管型回收装置后,将排风中60-80%以上的显热热量转换给新风回收利用,使新风温度可升至5℃以上,不再需要防冻预热。每年可节省可观的冷热源费用。 图 冬季采用热回收室内、外新风及排风进口温度曲线图

由实际运行的数据如下图可看到,

1、冬季室外新风经过热管型排风余热回收装置后, 新风温度已基本接近室内温度,只需少量加热即可达到室内所需要的送风温度,较好地解决了冬季机组防冻问题,运行十分可靠。
2、冬季新风经热管型回收装置后,将排风中60-80%以上的显热热量转换给新风回收利用,使新风温度可升至5℃以上,不再需要防冻预热。每年可节省可观的冷热源费用。


图 冬季采用热回收室内、外新风及排风进口温度曲线图




图 夏季采用热回收室内、外新风及排风出口温度曲线

免费打赏

相关推荐

APP内打开