各位大侠,有台5匹美的吸顶空调,不定时会报E8通讯故障,无需复位可以自动再运行,再报E8停机,如此反复。已跟换内机板,求救!

各位大侠,有台5匹美的吸顶空调,不定时会报E8通讯故障,无需复位可以自动再运行,再报E8停机,如此反复。已跟换内机板,求救!
免费打赏
gt443luo
2014年10月01日 10:14:12
2楼
检查通信线是否有暗断现象
回复
tonyyinzhang
2014年10月07日 12:51:26
3楼
再次跟换外机板。开机2小时后再跳E8,怪了。检查连接线,发现外机处连接线套管已破损,线紧贴低压管处,移开重新包扎(线没坏。)开机24小时正常。什么原因呢
回复
tonyyinzhang
2014年10月07日 12:51:52
4楼
gt443luo 发表于 2014-10-1 10:14 检查通信线是否有暗断现象再次跟换外机板。开机2小时后再跳E8,怪了。检查连接线,发现外机处连接线套管已破损,线紧贴低压管处,移开重新包扎(线没坏。)开机24小时正常。什么原因呢