2009年06月02日 14:05:22
3楼
(71+4×3)×0.735×1.1=67KW(1.1为空调内置其它用电系数),则67/1.732/0.38/0.8=127A整定为160A,则主缆选4×95+E50。再经配电箱分至各空调。
3P空调单相:0.735×3×1.1/0.22/0.8=14A整定为18A,可选BV3×2.5
回复
xj714
2009年06月02日 19:04:04
4楼
YJV4*16+10电缆能拖的动吗
回复
lytliangyantao
2009年06月03日 21:30:53
5楼

:lol 我不都算给你看了4×95+E50吗,你说5×16的够不够?且YJV4*16+10电缆是违反规范的。应是4×16+E16

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-6-3 21:32 编辑 ]
回复
eagle_gxs
2009年06月04日 10:21:28
6楼
原帖由 lytliangyantao 于 2009-6-3 21:30 发表

:lol 我不都算给你看了吗,你说5×16的够不够?且YJV4*16+10电缆是违反规范的。应是4×16+E16 [/qu
请教楼主,空调三相平衡还需要4×95+E50五芯吗?四芯可以吗请教了谢谢!
回复
jackenpan
2009年06月04日 10:21:47
7楼

式中,4×3表示什么意思啊?请多指教!:time:
回复
一朵花开了
2009年06月04日 11:19:52
8楼
:lol :kiss: :kiss: :kiss:
回复
一朵花开了
2009年06月04日 11:20:08
9楼
:) :handshake :handshake :handshake
回复
xj714
2009年06月07日 22:03:48
10楼
4*25+16可以用吗
是埋地的,4根埋地可用132A啊
我11台5匹,4台3匹,2台2匹
考虑到最大电流是107A
请达人查看
谢谢
回复
lytliangyantao
2009年06月08日 10:59:56
11楼

71×0.735×1.1=57.4KW;若Kx取1,则57.4/1.732/0.38/0.8=109A整定为136A三相若平衡则可选3×70+E35,不知道你25的缆带132A是从哪查的数?:lol