2台3匹空调空调为何无法同时启动?
xiaolin442002
2013年04月20日 17:50:12
只看楼主

会议厅有2台3匹空调,,电源箱380v总进线是6平方的,每台空调选择4平方铜线,单独回路,单独32A空开,还分别接在不同相上,可是2台空调无法制冷时一起开时间久了,其中一台就自动停止运行,天冷启用制热时,总跳闸,请问大家为什么?

会议厅有2台3匹空调,,电源箱380v总进线是6平方的,每台空调选择4平方铜线,单独回路,单独32A空开,还分别接在不同相上,可是2台空调无法制冷时一起开时间久了,其中一台就自动停止运行,天冷启用制热时,总跳闸,请问大家为什么?
zouys
2013年04月20日 21:22:28
2楼
线路开关选择应该没问题,不过跳的什么闸没交代,工作时电压多少没交代,开关发不发热也没交代。
回复
xiaolin442002
2013年04月21日 12:32:48
3楼
总开关跳了,工作电压是220的
回复
cai_gy
2013年04月21日 22:43:47
4楼
没看明白楼主的问题………………
回复
云飘飘
2013年04月22日 07:55:56
5楼
是不是开关选择有问题?
回复
mingji174
2013年04月22日 11:04:20
6楼
总开关小了 或者是那个跳闸的空调的线路有问题
回复
老盖
2013年04月22日 16:17:58
7楼
开关质量问题,线路和开关配置没问题
回复