洁净空调一次回风各个状态点的确定
木子白菜
2024年04月22日 11:41:41
只看楼主

各位大佬 已经知道室外点和室内点,一次回风的混合点和送风点如何确认,湿热比线如何计算;还有那些状态点需要确认 (降到露点温度,在升温加湿,到送风过程又是如何确定各个状态点)               烦请赐教

各位大佬

已经知道室外点和室内点,一次回风的混合点和送风点如何确认,湿热比线如何计算;还有那些状态点需要确认

(降到露点温度,在升温加湿,到送风过程又是如何确定各个状态点)

              烦请赐教

免费打赏
木森
2024年05月23日 10:34:04
2楼

根据洁净等级确定换气次数,送风量,根据压差确定新风量,然后得到混合点,根据温差波动范围确定送风温度,热湿比这个算不准的,你根据项目特点大概看看,有点厂房,湿负荷都取0