本人作了一个普通的三层办公楼,长94米,宽11米,各层均为普通办公室,未作应急照明。审查人员提出走廊应该做应急照明,我以前作过的很多小办公楼走廊也都没有做应急照明,觉得也没有必要做。大家对于这种小办公设应急照明吗,如果做,依据是什么?请指教,谢谢!
本人作了一个普通的三层办公楼,长94米,宽11米,各层均为普通办公室,未作应急照明。
审查人员提出走廊应该做应急照明,
我以前作过的很多小办公楼走廊也都没有做应急照明,觉得也没有必要做。
大家对于这种小办公设应急照明吗,如果做,依据是什么?
请指教,谢谢!
2楼
做了比不做好,这就是依据.想想北京密云水库事件,若是白天会死那么多人?还有说按规范不需要设.可规范可保证不了不出事.
回复
3楼
我亲身面对过走廊里滚滚浓烟后,对疏散照明格外留心。
根据照明标准上疏散照明的定义,我认为公共建筑应做疏散照明。
何况长94米的建筑,疏散起来很不方便的。
回复
4楼
94米,不算小了~
如果是9米的话倒是没必要,呵呵
回复
5楼
审查人员提出走廊应该做应急照明,
这仅代表审查人员的意见,你就顺着他吧,谁让他是监督你的呢!
回复
6楼
谢谢各位,我以后会采纳各位的意见。
不过这次,由于种种原因(肯定不是懒),出变更太麻烦,我还是争取不加吧。
话又说回来,看来也没有违反强条之类的大原则。
回复
7楼
是没违反电气强条,怕就怕那幢楼没法通过消防验收哦~
回复
8楼
设想一下,停电了,你摸黑走在94米长的楼道里。。。。。。
回复
9楼
我的意思走廊太长应该做
回复
10楼
参考<民规> 24.7.2 下列部位须设置火灾事故时的备用照明:
.......
(7)公共建筑内的疏散走道和居住建筑内长度超过20m的内走道.
回复
11楼
消防验收的要求是多大面积办公楼要设置应急照明》》/???
回复