,请教各位高手,低层建筑消防栓的间距怎么确定的???根据《建筑设计防火规范》的第8.6.2条中的七条:其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50米。但二条却是:室内消火栓的布置,应保证有俩支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位!如果我消防栓的间距是50米,怎么能保证得了有俩股水到达任何一个部位啊???我都不知道怎么理解这俩句话的!请高手多多指教!
,请教各位高手,低层建筑消防栓的间距怎么确定的???根据《建筑设计防火规范》的第8.6.2条中的七条:其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50米。但二条却是:室内消火栓的布置,应保证有俩支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位!如果我消防栓的间距是50米,怎么能保证得了有俩股水到达任何一个部位啊???我都不知道怎么理解这俩句话的!请高手多多指教!
32楼
大多数情况下,要求两股水柱,消火栓间距一般就不会大于35m;少数要求低的场所,只要求一股水柱,则消火栓的间距可以加大了,但不得大于50m。消火栓的实际设计间距还是要计算来的。规范要求的两股水柱和50m要求,说得不矛盾。
回复
33楼
如果建筑是长方形,,长80米,设4个消火栓A、B、C、D,中间2个B、C距离不能>50米,AB之间或CD之间距离小,也可以满足2股水到达任何一个部位啊
回复
34楼
这样可以控制消火栓之间的最大距离,也可以防止距离过小,如上述AB消火栓之间的距离,避免2个消火栓设在同一处
回复
35楼
我做过的一些消防项目,室内消火栓间距都是30米,室外120米,这是老专家们的意见,偏安全,造价上多不了多少!
回复
36楼
我个人的理解也是先保证两股水柱同时到达,再考虑最大间距不大于50米
回复
37楼
同意4楼的解释
回复
38楼
同意4楼观点
回复
39楼
21楼需要补充的地方是要在考虑单股水柱还是两股水柱到达的前提了
回复
40楼
我们都是要按30米的间距布置的消防栓,按30米肯定是安全的.但很多甲方或施工的都抓住不是高层建筑的"多层建筑消防栓间距可以不超个50米"来跟我们设计的讨价还价,以降低造价!真烦!