,请教各位高手,低层建筑消防栓的间距怎么确定的???根据《建筑设计防火规范》的第8.6.2条中的七条:其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50米。但二条却是:室内消火栓的布置,应保证有俩支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位!如果我消防栓的间距是50米,怎么能保证得了有俩股水到达任何一个部位啊???我都不知道怎么理解这俩句话的!请高手多多指教!
,请教各位高手,低层建筑消防栓的间距怎么确定的???根据《建筑设计防火规范》的第8.6.2条中的七条:其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50米。但二条却是:室内消火栓的布置,应保证有俩支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位!如果我消防栓的间距是50米,怎么能保证得了有俩股水到达任何一个部位啊???我都不知道怎么理解这俩句话的!请高手多多指教!
42楼
首先回答楼主的问题:应该先考虑能满足两股水柱同时到达任意部位,再考虑是否大于50米(一般都不会大于50米的),还有就是《建规》中第8.6.2条中第二条提到的“建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000立方的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。”这种情况就应该考虑不能大于50m的间距了!
回答20楼的问题:防火楼梯间属于规范中的“任意部位”,布置消火栓的时候还是应该考虑到这样的问题!
回复
43楼
其实很简单。间距50米内是可以的。如果是50米乘20米的建筑物的话,设置4个消防栓,就像4楼话的图一样。请问是不是可以达到间距50米,你们看4楼的图是不是任何地方都能有两股水柱到达呢。你们说的30米只是限制在一层设置两个消防栓的情况。当然你们说的也都是对的。当一层只设两个消防栓的时候的确间距只能是30米。有是30米都不能到。
回复
44楼
1、“。。。间距小于50米,。。。两股水柱到达。”
2、这两个要求都要满足的。至于间距是横向的,还是纵向的,四楼的那个间距是对的。
3、如果你的设计既满足了小于50米,又满足两股水柱到达,无论是审图办还是消防队提问题,你都不要怕,因为规范是法律,任何人都是要遵守的。
楼主的问题:“。。。如果我消防栓的间距是50米,怎么能保证得了有俩股水到达任何一个部位啊???”
答案是:增加水泵的扬程,增大充实水柱的长度,最后是增大了消火栓保护半径,四楼的那个图把圆的半径画大点,间距就到50米了。
至于什么双栓单栓的,建规与高规都是在特定的场所才能使用,除了这些场所,是不能使用的。规范规定两股水柱到达,主要是考虑到如下不利的因素,起火时一支消火栓不能接近(被火包围),或都一个消火栓坏了。这样规定可以保证至少一支水枪来灭火,用双栓不能消除这两个不利的因素,但有些场所设置两根立管有困难,规范才有所放宽。希望大伙儿都好好看看规范,我是觉得论坛的技术含量越来越少了。我的心啊,哇凉哇凉的。
回复