,请教各位高手,低层建筑消防栓的间距怎么确定的???根据《建筑设计防火规范》的第8.6.2条中的七条:其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50米。但二条却是:室内消火栓的布置,应保证有俩支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位!如果我消防栓的间距是50米,怎么能保证得了有俩股水到达任何一个部位啊???我都不知道怎么理解这俩句话的!请高手多多指教!
,请教各位高手,低层建筑消防栓的间距怎么确定的???根据《建筑设计防火规范》的第8.6.2条中的七条:其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50米。但二条却是:室内消火栓的布置,应保证有俩支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位!如果我消防栓的间距是50米,怎么能保证得了有俩股水到达任何一个部位啊???我都不知道怎么理解这俩句话的!请高手多多指教!
12楼
保证有两股水柱能同时到达室内的任何地方就可以了.
回复
13楼
能保证有两股水就不是50米了,而是30米!我觉得这样回答也太对起自己的专业了哦!希望大家都能认真啊!
回复
14楼
满足二支水柱到室内任何部位的前提下,再考虑间距不超过50M,第4楼已经说的很清楚了!!!
回复
15楼
有的建筑是可以一股水柱就行了啊(建筑高度小于等于24m时,且体积小于或等于5000立方米的库房,以及四类汽车库,三,四类修车库,可采用一支充实水柱到达室内任何地方)
所以我认为说20间距是适应这类的,但要保证2股水柱我想应该是30m内间距.
回复
16楼
50m间距是指个别建筑(建筑高度小于等于24m时,且体积小于或等于5000立方米的库房,以及四类汽车库,三,四类修车库,可采用一支充实水柱到达室内任何地方) ,但满足二支水柱同时到达室内任何部位,应该是30m间距
回复
17楼
这个问题四楼的师傅回答的很简明精确,大家可仔细看一下.
回复
18楼
同意4楼的解释
回复
19楼
我这儿有一个单排布置的表格,不知对你能否有用?
回复
20楼
呵,低规规范是说不大于50米,又没有规定下限,所以两股水住还是比较容易保证。
建筑给水排水设计手册有专门的介绍
现在是有个问题想请教各位,防火楼梯间也要求保护得到吗?有时候在做厂房时往往因为楼梯间无法两古水柱同时保护,而多设置消火栓,这样会不会布得太多了
回复
21楼
同意四楼,不大于50米,就是49米,可以,40米,30米,20米,10米,都可以。
回复