低层建筑消防栓的间距怎么确定的???
lilining
lilining Lv.2
2005年09月14日 09:10:49
只看楼主

,请教各位高手,低层建筑消防栓的间距怎么确定的???根据《建筑设计防火规范》的第8.6.2条中的七条:其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50米。但二条却是:室内消火栓的布置,应保证有俩支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位!如果我消防栓的间距是50米,怎么能保证得了有俩股水到达任何一个部位啊???我都不知道怎么理解这俩句话的!请高手多多指教!

,请教各位高手,低层建筑消防栓的间距怎么确定的???根据《建筑设计防火规范》的第8.6.2条中的七条:其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50米。但二条却是:室内消火栓的布置,应保证有俩支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位!如果我消防栓的间距是50米,怎么能保证得了有俩股水到达任何一个部位啊???我都不知道怎么理解这俩句话的!请高手多多指教!
免费打赏
tx
2005年09月15日 15:54:04
12楼
保证有两股水柱能同时到达室内的任何地方就可以了.
回复
lilining
2005年09月15日 16:07:09
13楼
能保证有两股水就不是50米了,而是30米!我觉得这样回答也太对起自己的专业了哦!希望大家都能认真啊!
回复
cw030115
2005年09月15日 17:16:23
14楼
满足二支水柱到室内任何部位的前提下,再考虑间距不超过50M,第4楼已经说的很清楚了!!!
回复
guohaiton
2005年09月15日 17:20:40
15楼
有的建筑是可以一股水柱就行了啊(建筑高度小于等于24m时,且体积小于或等于5000立方米的库房,以及四类汽车库,三,四类修车库,可采用一支充实水柱到达室内任何地方)
所以我认为说20间距是适应这类的,但要保证2股水柱我想应该是30m内间距.
回复
lucky-boy
2005年09月16日 08:06:17
16楼
50m间距是指个别建筑(建筑高度小于等于24m时,且体积小于或等于5000立方米的库房,以及四类汽车库,三,四类修车库,可采用一支充实水柱到达室内任何地方) ,但满足二支水柱同时到达室内任何部位,应该是30m间距

回复
floatlv
2005年09月16日 09:11:51
17楼
这个问题四楼的师傅回答的很简明精确,大家可仔细看一下.
回复
zhp4230
2005年09月16日 09:34:42
18楼
同意4楼的解释
回复
happyzqh
2005年09月16日 09:54:51
19楼
我这儿有一个单排布置的表格,不知对你能否有用?
回复
lht0629
2005年09月16日 10:37:29
20楼
呵,低规规范是说不大于50米,又没有规定下限,所以两股水住还是比较容易保证。
建筑给水排水设计手册有专门的介绍
现在是有个问题想请教各位,防火楼梯间也要求保护得到吗?有时候在做厂房时往往因为楼梯间无法两古水柱同时保护,而多设置消火栓,这样会不会布得太多了
回复
hai_guy
2005年09月16日 10:49:52
21楼
同意四楼,不大于50米,就是49米,可以,40米,30米,20米,10米,都可以。