承台配筋的问题
tmgctyl
tmgctyl Lv.2
2010年06月08日 11:07:38
只看楼主

我们根据承台抗弯计算得到的应该是承台的下部钢筋吧,那承台的上部钢筋如何得到呢?

我们根据承台抗弯计算得到的应该是承台的下部钢筋吧,那承台的上部钢筋如何得到呢?
免费打赏
zwfang
2010年09月03日 16:23:38
12楼
那么多人认为是构造配筋,不知桩承载力是多少?承台做多厚?如果单桩承载力1000KN,直径500,四桩承台,桩到柱中心按2*500=1000,柱宽600。那么,1000*2*(1-0.3=0.7)=1400KN-m,取1200高承台,构造配筋?
回复
yifan99
2010年09月03日 22:52:30
13楼
支持ZWFANG,观点
回复
yaslean
2010年11月19日 21:12:26
14楼
承台高度按抗冲切计算,配筋按梁的受弯。
回复
wnbaggio
2010年11月21日 14:14:11
15楼
如果是联合承台的话,就需要上部配筋了,一般最好不要出现联合承台。