我们根据承台抗弯计算得到的应该是承台的下部钢筋吧,那承台的上部钢筋如何得到呢?
我们根据承台抗弯计算得到的应该是承台的下部钢筋吧,那承台的上部钢筋如何得到呢?
2楼
一般承台的上部可以不配钢筋,参见《桩基承台》06SG812图集
回复
3楼
但是两桩承台和四桩承台上部一般也配筋,那是按照什么确定呢
回复
4楼
原来如此
回复
5楼
当然是要看上部是否受力,如果不受力,配置的钢筋就仅仅是构造钢筋,可以抵抗温度裂缝
回复
6楼
90%的情况下承台是按构造配筋的,因为承台只是承受桩基和柱子之间的轴力差,这个力一般情况下是很小的,而且承台一般做的比较大,所以基本上能满足要求的
回复
7楼
正解,承台一般很厚,长宽不是很大,构造控制
回复
8楼
构造配筋都能满足了!:victory: :victory:
回复
9楼
然已经有了,还是过来支持
回复
10楼
构造配筋都能满足了!
回复
11楼
最前面的几位大师说的相当的到位
回复