排烟与排风结合设计时风管怎么设计
zhangqian_820604
2010年06月07日 17:00:33
来自于通风排烟
只看楼主

请教高手:如果按排烟量来设计,负担两个以上防烟分区的主管风量是每个防烟分区排烟量叠加还是用最大面积乘以120呢?很纠结

请教高手:如果按排烟量来设计,负担两个以上防烟分区的主管风量是每个防烟分区排烟量叠加还是用最大面积乘以120呢?很纠结
免费打赏
cnbbzz
2010年06月07日 18:32:25
2楼
最大防烟分区面积乘以120,自己看高规后面的例题,很明确的。
回复
snail_yin
2010年06月08日 09:55:16
3楼
建议楼主在看规范的时候,一定要仔细阅读条文说明,这对理解规范条文,以及条文的合理应用都有很大的好处的。
回复
huibaobao0201
2010年06月08日 10:18:23
4楼
:victory:
回复
sz.xqj
2010年06月18日 09:43:24
5楼
版主说的有理,支持
回复
我的小山羊
2010年06月21日 11:29:36
6楼
最大防烟分区面积乘以120,.....
回复
dongnaijin
2010年06月21日 11:39:10
7楼
是的,规范上很明确,没有任何歧义
回复
wenwen8425
2010年06月21日 13:55:58
8楼
谢谢。
回复
hzhdongming
2010年06月22日 09:48:39
9楼
一般地上部分排烟是最大防烟分区面积乘以120,地下车库排烟是防烟分区排烟量的叠加
回复
zzh820530
2010年06月24日 20:04:14
10楼
尽量学习下
回复

相关推荐