请问各位同僚,高规规定同层到达任何部位的消火栓水柱子至少保证两根,我设置的消火栓被防火卷链和门挡住了,被挡住的消火栓可以算在两股水柱之中么? 我查高规并没有这样的规定,但是我总觉得不太合适,着火的时候防火卷链就放下了,消火栓就没多大用了。请各位高手给点意见。
请问各位同僚,高规规定同层到达任何部位的消火栓水柱子至少保证两根,我设置的消火栓被防火卷链和门挡住了,被挡住的消火栓可以算在两股水柱之中么? 我查高规并没有这样的规定,但是我总觉得不太合适,着火的时候防火卷链就放下了,消火栓就没多大用了。请各位高手给点意见。
2楼
空白区域,我也很糊涂,,有高手有这方面的经验吗?
我觉得消防队的说了算吧,他要较真那就不行了吧!!!
回复
3楼
谢谢各位给点意见,小弟着急啊
回复
4楼
不能算。
防火分区间应单独考虑。
回复
5楼
不能算的,每个防火分区内的消火拴应单独设计。防火门着火时要求关闭的。如果打开门的话烟就进来了
回复
6楼
技术措施上说可以算在里面的。救火的时候,消防人员过去,这防火卷帘是开启状态的。
回复
7楼
可以设一根立管,但在防火分区两边各设消火栓
回复
8楼
我想这是正解吧~~~~
回复
9楼
肯定不算啊,每个防或分区都要分开的,每个地方要有2个水柱
回复
10楼
应该可以算的,因为实际使用的时候防火分区的门应该打开了,但是建议还是不要这样设置,总觉得在钻规范的孔子,建议一边一个。当然也更当地的审图由关系的
回复
11楼
谢谢各位同僚,我决定还是分开设置,这样总没有错,浪费就浪费点吧,民用建筑,甲方在哪都省出这几个消火栓的钱了,被到时候送咱去吃窝窝头就傻眼了。
回复