请教:钻桩断桩原因分析及处理
123cyj
123cyj Lv.3
2005年09月10日 22:26:36
来自于建筑施工
只看楼主

谢各位朋友!!现编辑,将资料补充如下:公司一个项目,因地质原因,部分打管桩,部分钻桩。管桩已通过检测。钻装由严格施工队完成,检测时分三个流水段进行。目前第一流水段的桩完成了静载、小应变、抽心检测,合格;土质为黏土。第三流水段完成静载,结果合格。土质为黏土。但第二流水段完成静载、小应变检测,静载时1条桩底未到中风化(共测4根,其余合格),已补桩,而小应变时(全部做小应变)4类桩达到30%,3类加4类桩达到60%;4类桩基本是在距桩顶5-7米处或桩底处有严重缺陷(总长约16米,桩顶相对地面-2.4米)。为探究原因,选取2根4类桩抽心,发现钻出的芯样都在距桩顶5米出断开,其中一个断头有污痕,可断定为抽心前桩身已断,另外一支断口新鲜,无法确定是取样时绞断还是桩身断。地质情况为淤泥。开挖时为一次开挖到底,未分层,开挖深度为6米,凿桩头、砌桩摸后回填到-2.4米。部分管桩在钻桩完成后1个月打,距离钻桩约20米。而且静载合格的那条桩在后来小应变时定为4类桩。操作顺序为:静载--开挖--小应变--抽心。

谢各位朋友!!现编辑,将资料补充如下:

公司一个项目,因地质原因,部分打管桩,部分钻桩。管桩已通过检测。请问:如何分析造成第2流水段在小应变出现那么多4类桩的原因?如何处理?(建筑23层)

峰火岁月你好专业,现补充以下资料:
1.泥浆护壁,水下灌注桩端持力,主要是800桩,部分1000桩,几支1200,1支1400;
2.C20,商品砼;
3.水下灌注,导管;
4.地下水位:地面下1.5米

查地质报告:
0-0.9米 素土 标灌实测3
0.9-4米 淤泥 标灌实测3
4-5.2米 粉质黏土 标灌实测3
5.2-12.5米 淤泥质土 标灌实测7-4
12.5-16.5 残积土 标灌实测18-29
16.5-22米 微风化粉砂岩
微风化层抗压强度为42MPa



1126495941767.JPG

免费打赏
123cyj
2005年09月12日 17:31:42
12楼
是泥浆护壁.
回复
fzs18109
2005年09月12日 18:30:26
13楼
楼主:
看了你上传的照片,我个人认为
1、4-62#桩检测单位会判为断桩。出现这种状况的原因,我估计主要是导管拔管的高度及速度没有控制好,在该部位时拔得过高,护壁的泥浆少量渗入,导致混凝土被泥浆隔离--也就是术语上得“离析”,桩一旦出现离析,判为断桩是正确的。
2、4-84#的断面,如果判为断桩,我个人认为理由不充分,从断面的新鲜程度看,认为是钻芯或取芯过程引起的脆性折断比较合理。
3、引起断桩的原因很多,开挖的机械和方式选择不当,也会引起断桩的,如用机械开挖,如果侧面挖、碰桩身,也有可能引起断桩的。
以上是我个人的意见,供参考。
回复
fyl0313
2005年11月22日 17:08:05
14楼
4-62#应为泥浆中砂沉淀,造成原因1.拔管时可能太快2.泥浆稠度不够3.有可能拔漏4.第一盘埋管较浅.
回复
8wy035094
2005年11月23日 16:07:49
15楼
看到各位高手的解释我收益颇深,不过在下还有一些问题想请教高手们:
1.如何来判断1类桩2类桩3类桩
2.如果发现3类桩4类桩,是不是一定要进行补桩处理
3.如果进行补桩处理的话,应该进行怎样的措施
还请高手们指教,谢谢
回复
ufosep83
2005年12月14日 19:45:17
16楼
看到各位高手的解释我收益颇深,不过在下还有一些问题想请教高手们:
1.如何来判断1类桩2类桩3类桩
2.如果发现3类桩4类桩,是不是一定要进行补桩处理
3.如果进行补桩处理的话,应该进行怎样的措施
还请高手们指教,谢谢

三四类桩是桩基检测报告中提出的桩的质量分类方法!
一二类桩是合格桩,可以不做处理;三四类桩为不合格桩!
不合格桩可以进行补桩,也可以进行加固处理,如高压灌浆法!
补桩的话就是在原有桩的基础上再加桩啊!(不一定要用原来的成桩方法!)
楼主的工程最后是采取什么方式进行处理的?!
回复
lhp2002py
2005年12月14日 21:33:32
17楼
砼标号有点小啊,我们通常采用c30混凝土,或者把设计强度提高10%-15%左右,估计楼主的桩在5-7m处短折是开挖时野蛮施工被机械碰段断的可能性较大。
另外,取出的砼芯样本可以确认是断桩,因为取芯基本在桩中间,只要中间有泥浆痕迹,就可以确认桩折断,是不是施工的时候浇注停顿时间过常,或者塌落度过大?
回复
lhp2002py
2005年12月14日 21:38:57
18楼
楼主请问最后一节导管和第一节导管多常?一般第一节5m,最后几节应该是短导管,1m到1.5m左右
回复
123cyj
2006年01月04日 14:46:47
19楼
19楼:
导管采用的是5m的,后面的也是5m。
回复
hanguoping53
2006年08月17日 20:06:47
20楼
承台
回复
hanguoping53
2006年08月17日 20:09:18
21楼
承台