250X250预制混凝土方桩10+10B 20米第二段断桩是什么原因
qiurenzhi1202
2013年10月15日 18:56:41
来自于建筑施工
只看楼主

工地打预制混凝土方桩型号为JAZHB-225-10,10B,砼强度C30,采用E4303焊条连接,焊缝长度要求350mm实际300mm,设计图中要求电焊结束5分钟后下压,实际是电焊结束后立即下压,我制止了分包要求他们至少3分钟以后下压,他们第一段在土里停留太久会断桩,我没相信,坚持3分钟后才允许下压,结果真出现断桩。 小弟当时也被吓傻了,查阅很多资料也找不到原因,恳请经验丰富的朋友指导一二。

工地打预制混凝土方桩型号为JAZHB-225-10,10B,砼强度C30,采用E4303焊条连接,焊缝长度要求350mm实际300mm,设计图中要求电焊结束5分钟后下压,实际是电焊结束后立即下压,我制止了分包要求他们至少3分钟以后下压,他们第一段在土里停留太久会断桩,我没相信,坚持3分钟后才允许下压,结果真出现断桩。
小弟当时也被吓傻了,查阅很多资料也找不到原因,恳请经验丰富的朋友指导一二。
免费打赏
csccbjs
2013年10月17日 12:33:08
2楼
不按设计图中要求施工,你的资料就给以后的人提供了原因。
回复
wangyihan20120908
2013年10月20日 16:49:28
4楼
学 习 了
回复
张景轲
2013年10月21日 10:28:18
5楼
可能跟太久有关,但是跟地质情况,还有就是加压的方式也有关,有是加压的速率过快,也会断的。
回复
ccq2697001378
2013年10月22日 20:39:50
6楼
在压桩过程中可能遇到孤石,或是没有按试桩时的压力值进行操作,所以造成断桩。
回复
天三
2013年10月23日 08:42:54
7楼
和3分钟没有关系,首先检查一下桩身强度,再检查一下锤的惯性值是否超出桩的承受能力。