工程上遇到断桩了该如何处理?
mingxiaoxia
2013年09月10日 17:19:48
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-10 19:18 编辑 本人遇到的水下混凝土灌注桩发生断桩的情况有如下几种: 1、在灌注过程中由于等料时间太长,导致混凝土发生初凝,形成断桩。 2、灌注好的桩强度没上来之前,旁边施工原因,如放炮形成的爆破力、沉管发生挤土作用对桩体形成一个水平的力,将桩挤断。 判别断桩的方法:仪器检测疑似断桩的情况下,开挖,经一段时间晾晒后,在裂纹部位将明显地看到一个水印。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-10 19:18 编辑

本人遇到的水下混凝土灌注桩发生断桩的情况有如下几种:
1、在灌注过程中由于等料时间太长,导致混凝土发生初凝,形成断桩。
2、灌注好的桩强度没上来之前,旁边施工原因,如放炮形成的爆破力、沉管发生挤土作用对桩体形成一个水平的力,将桩挤断。
判别断桩的方法:仪器检测疑似断桩的情况下,开挖,经一段时间晾晒后,在裂纹部位将明显地看到一个水印。
断桩的处理方案,高手们谁有?
如果浅部一两米的话 直接用风镐打掉。
如果桩很长而 断裂部位又比较深,达到四五米,那怎么办?怎么处理呢。
结合您的实际经验,一起交流下。谢谢各位高手!
免费打赏
andyxhyouxi
2013年09月10日 20:19:27
3楼
那要看设计院和桩基检测单位的检测结论了,能不能用是他们说了算,如果不影响承载力则不需要处理。如果影响到承载力就要挖开然后接桩,或者补桩。
回复
lida_90
2013年09月10日 20:30:28
4楼
这种情况一定要叫设计院来看看,让他们来确认
回复
lijun_1983
2013年09月10日 22:20:45
5楼
谢谢分享。。。。。
回复
yygzxth2006
2013年09月11日 08:45:31
6楼
断裂深度较深的话,就要补桩了,具体方案要和设计院沟通,有他们验算并确定补桩方案。
回复
jsenron
2013年09月11日 09:26:35
7楼
看断的位置,如果较浅可以接桩,如果断在较深部位,需要补桩。这个还是要设计院出意见。
回复
甲方施工员
2013年09月11日 11:20:35
8楼
浇筑水下混凝土大忌就是混凝土供应跟不上。
咨询设计,让设计给出方案
回复
wanglixin6181
2013年09月11日 11:59:03
9楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-9-11 12:01 编辑

网上的一份资料,断桩的常见处理方法。
1 、接桩法
1.1 湿接桩法。湿接桩主要适用于在灌注过程中因严重堵管造成断桩,且已灌混凝土还未初凝时。
1.2 干接桩法。干接桩主要适用于在灌注过程中,灌注被迫中断又未继续灌注而造成的半截桩。
2 、注桨法
注浆法是处理断桩事故后期处理最常见的方法。与其他方法相比,该方法经济、快捷,但不能保证每根处理桩都能达到质量要求。使用注浆法时,先用小型钻机沿桩身钻一探孔,查明断桩的具体位置,应根据断桩的位置,可采用桩内注浆法或者桩外注浆法处理。
3 、补桩法
若因坍孔、导管无法拔出等造成断桩而无法处理时,可由设计单位结合质量事故报告提出补桩方案,在原桩两侧进行补桩。采用此法完全可以保证桩的质量,但成本大、周期长,因此应根据实际情况和要求。
回复
fnsz2004
2013年09月11日 16:13:40
10楼
根据检测结果和设计意见采取相应方案
回复
guoyameng0824
2013年09月12日 09:40:16
11楼
还是和设计员沟通下较为合适
回复
aaa232232
2013年09月12日 10:23:59
12楼
这个在网上是找不到正确答案的,还是要看检测结果,然后让设计的出处理方案
回复