工程上遇到断桩了该如何处理?
mingxiaoxia
2013年09月10日 17:19:48
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-10 19:18 编辑 本人遇到的水下混凝土灌注桩发生断桩的情况有如下几种: 1、在灌注过程中由于等料时间太长,导致混凝土发生初凝,形成断桩。 2、灌注好的桩强度没上来之前,旁边施工原因,如放炮形成的爆破力、沉管发生挤土作用对桩体形成一个水平的力,将桩挤断。 判别断桩的方法:仪器检测疑似断桩的情况下,开挖,经一段时间晾晒后,在裂纹部位将明显地看到一个水印。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-10 19:18 编辑

本人遇到的水下混凝土灌注桩发生断桩的情况有如下几种:
1、在灌注过程中由于等料时间太长,导致混凝土发生初凝,形成断桩。
2、灌注好的桩强度没上来之前,旁边施工原因,如放炮形成的爆破力、沉管发生挤土作用对桩体形成一个水平的力,将桩挤断。
判别断桩的方法:仪器检测疑似断桩的情况下,开挖,经一段时间晾晒后,在裂纹部位将明显地看到一个水印。
断桩的处理方案,高手们谁有?
如果浅部一两米的话 直接用风镐打掉。
如果桩很长而 断裂部位又比较深,达到四五米,那怎么办?怎么处理呢。
结合您的实际经验,一起交流下。谢谢各位高手!
免费打赏
sunye820
2013年09月12日 14:33:38
13楼
看是什么桩 修改设计再打一根
回复
amastrong
2013年09月12日 17:00:27
14楼
如果断桩深度较深,而且还要保证工程质量,最好的办法还是补桩,加大承台,在原设计的基础上增加2根或2根以上桩基,应与原设计的桩基长度、几何排列保持一致。
回复
deathjin
2013年09月12日 17:05:30
15楼
看检测结果,在提出怎改方案吧
回复
aeci916
2013年09月12日 17:09:17
16楼
按《工程质量管理条例》的规定,设计单位有对因设计造成的质量事故提出相应技术处理方案的义务,其他的质量事故,设计单位有参与事故分析的义务但没有提出技术处理方案的义务,所以因施工原因出了质量问题时,不要动不动就要求设计出处理方案,施工单位有提出处理方案的义务,处理方案须经过甲方、监理、设计同意后才能进行下一步施工。
回复
amastrong
2013年09月12日 17:21:19
17楼
03g101-1 发表于 2013-9-12 17:09 按《工程质量管理条例》的规定,设计单位有对因设计造成的质量事故提出相应技术处理方案的义务,其他的质量 …说得好!支持!
回复
yhbwd2003
2013年09月12日 18:28:48
18楼
只能补桩,没有别的办法
回复
sixmun
2013年09月12日 20:07:41
19楼
我看到过一次这类报告,首先会先说明是属于那种桩缺陷(缩径,断桩,偏位。。。等等)然后再分成3类,第一类结论是达到强度,并符合要求,第二类是达到强度,但不符合要求,第三类是未达到强度,也未符合要求,要是第三类,只能重新打桩了(不仅仅指在边上打一个桩,也可能直接改变这一区块的做法,比如这一块做成比较远的两根桩,然后中间设置承台梁抬竖向构件,或者直接一整片做成桩筏),第二类可以补桩,也可以用有人提到的注浆补救,第一类可以不处理
回复
钢结构小达人
2013年09月12日 20:11:41
20楼
长见识了啊哦
回复
sixmun
2013年09月12日 20:14:11
21楼
我看到过一次这类报告,首先会先说明是属于那种桩缺陷(缩径,断桩,偏位。。。等等)然后再分成3类,第一类结论是达到强度,并符合要求,第二类是达到强度,但不符合要求,第三类是未达到强度,也未符合要求,要是第三类,只能重新打桩了(不仅仅指在边上打一个桩,也可能直接改变这一区块的做法,比如这一块做成比较远的两根桩,然后中间设置承台梁抬竖向构件,或者直接一整片做成桩筏),第二类可以补桩,也可以用有人提到的注浆补救,第一类可以不处理