本人是学暖通的,现在净化公司做设计,对于应急照明这一东西实在搞不明白1。我们用的一般是带 应急电池 的灯,正常用时它也作为普通照明。那么这灯它需要进几根火线呀(一根零线,一根地线均不考虑)2。它是如何判断正常关电的呀,有次我见到正常下班关灯后,它还会亮,这是否属正常?还是错了?(个人觉得下班了关灯它不该亮才对吧)谢谢。。。[ 本帖最后由 longvs1 于 2010-6-5 15:37 编辑
本人是学暖通的,现在净化公司做设计,对于应急照明这一东西实在搞不明白
1。我们用的一般是带 应急电池 的灯,正常用时它也作为普通照明。那么这灯它需要进几根火线呀(一根零线,一根地线均不考虑)
2。它是如何判断正常关电的呀,有次我见到正常下班关灯后,它还会亮,这是否属正常?还是错了?(个人觉得下班了关灯它不该亮才对吧)
谢谢。。。
[
本帖最后由 longvs1 于 2010-6-5 15:37 编辑 ]
2楼
没人来,我又查了一下电子样本。各位知道的看看我理解的对不对
进火线二根,
第一根是与墙壁开关连接,正常开关灯具。
第二根与楼层总电源连接,作为信号线使用,在楼层停电时,应急电池开始供电点亮灯具。
这样理解对么?
回复
3楼
对,电源有电时,灯应可由开关控制,电源断电后,应急灯不管开关位置均点亮。
回复
4楼
应急照明灯具除了零线与地线外,还要再接一根经过开关的控制线和一根火线,正常使用条件下,一火 一零为灯具里的备用电池充电,当外电源(火线)失电时,灯具迅速利用自备电源点亮。
回复
5楼
进三根线,两火一零,其中一火线为信号号,接到总电源,当异常断电时,启动应急灯
你那个是接错了,现实中,你也可以从开关前取电,接到信号端。
回复
6楼
对于非常亮的应急灯,有FAS时火灾情况下联动强亮;无FAS时断电后由自带电池供电强亮。
回复