消火栓是不是不能采用焊接钢管??
枫之影
枫之影 Lv.4
2005年09月08日 14:51:37
只看楼主

请教各位同行,现在消火栓系统是不是不能采用焊接钢管,焊接??有明文规定吗??

请教各位同行,现在消火栓系统是不是不能采用焊接钢管,焊接??有明文规定吗??
免费打赏
lz689706
2005年09月09日 12:03:51
12楼
1.给排水措施206页:喷洒,消火栓系统给水管,架空时应采用内外壁热浸镀锌钢管,埋地采用球墨铸铁管。
2.给排水验收规范4.1.3条:管径小于等于100的镀锌管采用丝接,螺纹处防腐.大于100镀锌管采用法兰或卡套连接,法兰的焊接处应二次镀锌.
3.本人打字慢,只取文中意思.
回复
sorry222
2005年09月09日 12:45:27
13楼
对,不好意思,我写错页数了,应该是技术措施206页。
楼上写的很认真,我也想表达这个意思。
回复
lz689706
2005年09月09日 13:01:03
14楼
应该把意思告诉提出问题的人,如手中每有规范,也知道该怎样处理.互相学习.
回复
liumincg
2005年09月09日 13:01:26
15楼
一般视情况而顶吧,
焊接较螺纹连接的易维修和更换阀门,但螺纹连接的造价低.
回复
qfsmy
2005年09月09日 13:22:31
16楼
消火栓采用焊接钢管是最普通的了 造价最低 至于连接方式还是焊接的好 承压能力强 还比较好施工 省费用 消防队我认为就是一派胡言 !!!
回复
wxxfirst
2005年09月09日 14:28:08
17楼
镀锌钢管有时也可以焊接法兰,再二次镀锌,一般来说是要全部焊好连接好后(即下完料焊好),再全部拆下去二次镀锌,回来后再进行安装,但这并不表明镀锌钢管可以焊接,只能说是连接接口可以焊接法兰,这样可以保证内外镀锌良好,部分城市地铁车站的消防系统就是这样设计的,这种方法的好处就是使用寿命长,但施工麻烦,系统复杂的,或要穿墙的管道无法使用这种方法,目前多用的是抱箍连接方式,相对来说虽然寿命短些,但施工、检修都要方便得多。
回复
duyw22
2005年09月09日 15:06:50
18楼
镀锌焊接钢管不能焊接,否则,内壁不易做防腐,容易腐蚀
回复
xj3239
2005年09月09日 16:26:13
19楼
4 室内给水系统安装

4.1 一般规定

4.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0Mpa的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收.

4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件.生活给水系统所涉及的材料必须达到饮水卫生标准.

4.1.3 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采作螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌.

4.1.4 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接等形式。塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管件连接,不得在塑料管上套丝。

4.1.5 给水铸铁管管道采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。

4.1.6铜管连接可采用专用接头或焊接,当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装;当管径大于或等于22mm时宜采用对口焊接。

4.1.7 给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可折卸的连接件。

4.1.8 冷、热水管道同时安装应符合下列规定:

1 上、下平行安装时热水管应在冷水管上方。

2 垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。
回复
llj950921
2005年09月09日 19:15:49
20楼
焊接也没错!没有明确规定消火栓管一定用镀锌钢管,只是因为我们采用了镀锌管,才出现了不可焊接;要是采用普通焊管,难到还要卡箍接?
回复
33174485
2005年09月10日 07:49:37
21楼
消防局是死肯规范了,以前在消防公司呆过,消火栓都是小于等于100丝接,大于100焊接.现在规范严了,建议跟喷淋一样,小于等于100丝接,大于100法兰或卡箍连接.不过很少有人抓住这点不放.楼主不必担心,这不是什么大问题,小事一桩,消防局能提出这样的问题说明他们还嫩,嫩就底气不足,甲方会轻易搞定!不过还是建议在做甲方是政府部门的项目或者重要项目上消火栓大于100也采用卡箍.
回复