75kw水泵距配电室约300米,如何选导线及开关?
rociceblue
rociceblue Lv.2
2010年06月03日 10:47:53
只看楼主

75kw水泵距配电室约300米, 配电室变压器为S11-630KVA 10/0.4KV 有2个问题: 1,断路器选多少A的才能满足分断要求和保护灵敏性? 2,导线选多大的最合适?请大家不吝赐教!希望能给我计算公式和依据!谢谢高工们!

75kw水泵距配电室约300米, 配电室变压器为S11-630KVA 10/0.4KV
有2个问题:
1,断路器选多少A的才能满足分断要求和保护灵敏性?
2,导线选多大的最合适?
请大家不吝赐教!希望能给我计算公式和依据!
谢谢高工们!
免费打赏
zwdhz
2016年02月26日 08:40:59
12楼
建议用软启或者星三角启动装置。
用120的电缆比较合适,用160A的断路器
计算过程如下:
用户: 计算结果: 截面 S = 120 平方
弯曲半径 R = 840 mm 电缆重量 W = 4642 kg/km
计算功率 Pjs = 75 kw 计算电流 Ijs = 142.44A
功率因素 Cos = 0.80 相位 : 三相 校正系数 = 0.80

1:按线路压降选择时,截面 S = 50 平方 满足
计算电压降 U% = 6.391 % < 线路允许电压降 = 7.00 %
U%= (0.3509x0.80+0.0790x1)x142.44x300x1.732/380*10

2:按灵敏度选择时,截面 S = 120 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 300.0m
944.0m = 220V/(0.6174x1.3x160Ax5) > 300.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。

3:按整定电流选择时,截面 S = 95 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
180.00 A=270.00Ax0.80x25.00/30
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
180.00A/1.1=163.64A>160A
回复
小小小的小
2016年02月26日 09:33:59
13楼
为什么要那么远的距离启动呀,电缆的距离约长问题越多
回复
philip_zbc
2016年03月05日 10:35:39
14楼
12楼考虑的真细,佩服。
回复
a396673967
2016年03月05日 15:17:18
15楼
距离太远了,12楼考虑的很全面
回复
showin3690
2016年03月05日 16:37:18
16楼
chenwenjun622 发表于 2010-6-5 10:55 1.732*I(计算电流)*0.9(功率因数)*0.0217(在温度=75°C时铜的电阻系数)*L(导线长度)/S(导线截面)=压降算出 …压降多少在允许内
回复
li_lan
2016年03月05日 22:35:31
17楼
chenwenjun622 发表于 2010-6-5 10:55 1.732*I(计算电流)*0.9(功率因数)*0.0217(在温度=75°C时铜的电阻系数)*L(导线长度)/S(导线截面)=压降算出 …好资料,好好学。