75kw水泵距配电室约300米,如何选导线及开关?
rociceblue
rociceblue Lv.2
2010年06月03日 10:47:53
只看楼主

75kw水泵距配电室约300米, 配电室变压器为S11-630KVA 10/0.4KV 有2个问题: 1,断路器选多少A的才能满足分断要求和保护灵敏性? 2,导线选多大的最合适?请大家不吝赐教!希望能给我计算公式和依据!谢谢高工们!

75kw水泵距配电室约300米, 配电室变压器为S11-630KVA 10/0.4KV
有2个问题:
1,断路器选多少A的才能满足分断要求和保护灵敏性?
2,导线选多大的最合适?
请大家不吝赐教!希望能给我计算公式和依据!
谢谢高工们!
免费打赏
lingxuct
2010年06月03日 12:11:53
2楼
300有点远,断路器(短路保护)可先200A的,电缆选95的。
回复
chenwenjun622
2010年06月05日 10:55:58
3楼
1.732*I(计算电流)*0.9(功率因数)*0.0217(在温度=75°C时铜的电阻系数)*L(导线长度)/S(导线截面)=压降
算出1.732*150*0.9*0.0217*300/95=16(V),用截面95的就可以了!
回复
seeyoukk
2010年06月06日 17:04:12
4楼
线路长,开关跟电缆多要比计算电流大
回复
宁静致远行
2010年06月06日 17:22:10
5楼
:) :) :) :)
回复
antlcn_4
2010年06月06日 17:25:44
6楼
三楼,为什么要成功率因数0.9?
回复
xiaoniren113
2010年06月06日 17:32:43
7楼
理论联系实际
回复
weilmeng
2010年06月06日 22:27:11
8楼
学习
回复
xrg885
2016年02月26日 07:39:42
9楼
120的线,140A的空开就行了
回复
co1429242552997
2016年02月26日 08:21:17
10楼
是否考虑启动方式?启动电流?电缆敷设方式直埋 还是套管埋设? 及电缆型号VLV VV YJLV YJV 还是铠装?还要考虑系统接地形式,采用3/4P断路器等因素。
回复
昌国医院
2016年02月26日 08:27:24
11楼
学习了,距离太远了,不利于水泵的启动。
回复

相关推荐

APP内打开