PC级双电源转换开关已采用4极,双电源转换开关前的断路器采用3极还是4极?最近做了2个工程,两个审图的提出审图意见,一个说要用4极,一个说要用3极。我个人认为应采用4极。但是审图的把我搞糊涂了。
PC级双电源转换开关已采用4极,双电源转换开关前的断路器采用3极还是4极?
最近做了2个工程,两个审图的提出审图意见,一个说要用4极,一个说要用3极。我个人认为应采用4极。但是审图的把我搞糊涂了。
42楼
到底该用3P还是4P啊?
回复
43楼
用三级就够了,
回复
44楼
4P 《民用建筑电气设计规范》7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4 TT系统的电源进线开关应采用四级开关;
5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
回复
45楼
回复
46楼
根据引到双切开关的两个电源不是共用一个接地系统的话用4P,否则N线电流会经过两个回路回到电源点,这就是杂散电流,对电气对设备有干扰作用以及腐蚀地下金属设备的危害
回复
47楼
回复
48楼
回复