衬塑镀锌钢管发现的问题如何解决
kekuai-ufo
kekuai-ufo Lv.2
2005年09月07日 15:32:31
只看楼主

给水工程安装完成,在试水中发现冲洗阀出水量很小,经分析在安装给水管时,都采用切割机断管,但是遇到衬塑镀锌钢管时会出现内衬塑料融化,这样造成管径减小。(立管是DN50 支管是DN20 现水压力是3MPa) 如返工损失太大,请教各位高人指点一下如何解决。

给水工程安装完成,在试水中发现冲洗阀出水量很小,经分析在安装给水管时,都采用切割机断管,但是遇到衬塑镀锌钢管时会出现内衬塑料融化,这样造成管径减小。(立管是DN50 支管是DN20 现水压力是3MPa) 如返工损失太大,请教各位高人指点一下如何解决。
免费打赏
liweiquanluntan
2005年09月08日 14:40:29
2楼
先检查,看那堵了,顺序:先支后干.然后拆除整改.
回复
fyoyj
2005年09月08日 15:27:49
3楼
只有找到堵塞的地方才行,其它没有什么好办法。
回复
汉汉
2005年09月08日 15:44:16
4楼


顶!!!!
回复
汉汉
2005年09月08日 15:53:04
5楼
逐段关闭阀门,安装一个水嘴,检查出水量,应该能查到.我们以前做PP-R管时也有这种现象,查了我一整天,最终搞定
回复
jachie
2005年09月08日 16:46:08
6楼
楼主说的冲洗阀是指为大便器服务的吗?你的供水管管径是DN20而不是DN25?如果是这样,建议楼主先核查其它部位的情况如何?比如脸盆的出水?如果正常的话,把DN20的冲洗阀管径改为DN25应该就没有问题了。
回复
jtjtjt
2005年09月08日 20:22:32
7楼
对,同意6楼的,先改管径.楼主说的衬塑钢管用切割机断管破坏了内衬,甲方监理怎么允许你用切割机断管喃?那破坏了的内衬你们不用补内衬吗?还有你们用衬塑钢管做支管,假如一个中间的丝接头漏水,怎么处理?重头拆过来处理吗?那如果用户装修了,损失那就太大了.各位高手,有没有好的解决办法?
回复
kekuai-ufo
2005年09月09日 09:48:15
8楼
非常谢谢各位兄长们的支持,冲洗阀是大便器的,静态水压为0.3MPA,以使用冲洗阀一用,水压就变为0.08MPA,不知是支管还是干管偏小呀。干管DN50支管DN20,干管是DN50流量是否合适,望各位兄弟帮计算一下,也可联系YJ302-3@SOHU.COM
回复
caoxusheng
2005年09月10日 19:11:30
9楼
不要用衬塑钢管好了,采用衬塑铝合金管,热熔连接,就不会出现你说的这种情况。
回复
辣翅、火腿
2005年09月11日 21:11:50
10楼
支管管径小了。
回复
fzl0004
2005年09月14日 20:50:31
11楼

厕所给水管好像只设一个总阀门啊,一关闭阀门,所以的便器冲洗阀就都没有水了,不过用切割机切割钢塑复合管是严重的错误的
回复

相关推荐