下游水深太小的话,消力池深度算出来负值怎么办?
lrj_ty
lrj_ty Lv.2
2005年09月07日 11:32:04
只看楼主

下游水深太小的话,消力池深度算出来负值怎么办?

下游水深太小的话,消力池深度算出来负值怎么办?
免费打赏
santa_lin
2007年06月07日 08:40:50
2楼
下游水深太小的话,消力池深度算出来负值说明不需要设置消力池
工程实际中为了安全可能仍然要设置消力池,取决于你过闸的流量水头
你也可以检查一下你的计算过程,因为消能工计算很容易出错

我也与到过类似的问题,通过实践摸索终于解决了
首先是手算,然后自己编程,最后利用现有的行业程序(理正)计算,得出的结果都一致
说明已经弄懂行业软件的参数设置,可以放心使用软件进行设计了
手算过程见: (仅供参考)
【水利部落论坛】
http://water.changlai.cn/dispbbs.asp?boardid=44&id=5149&star=1#7605
实际计算中还应当取多组不同的流量水位组合进行计算最终确定消能工尺寸!
流量水位组合是规划专业提供的
对平板闸门宽顶堰的水闸计算可以简化,按开启度可以直接计算收缩断面水深(跃前水深)
编写程序见:
http://water.changlai.cn/tj/lb.asp

手算过程预览:
1.计算参数
重力加速度g = 9.81 m/s2
水容重γ = 9.8 kN/m3
上游水位 = 33.96 m
下游水位 = 30 m
闸底板高程 = 28 m ( 堰顶高程 )
池后河床高程 = 27 m
上游水深 = 33.96-28 = 5.96 m
下游水深hs’ = 30-27 = 3 m
单孔净宽 = 10 m
孔数 = 1 m
闸孔总净宽 = 10×1 = 10 m
总过流量Q = 108.2 m3/s
过闸单宽流量q = 108.2/10 = 10.82 m2/s
考虑上游来水平均流速v = 10.82/(33.96-28) = 1.815 m/s
水流动能校正系数α = 1.05
流速水头 = 1.05×1.815^2/(2×9.81) = 0.1763 m ( 考虑 )
流速系数φ = 0.95
水跃淹没系数σ0 = 1.1
消力池池首端宽度b1 = 10 m
消力池池末端宽度b2 = 10 m

2.检查闸下是否需设消力池
方法:假设池深为0,比较跃后水深与下游水深的关系
假设消力池深度d = 0 m
消力池底高程 = 27-0 = 27 m ...

3.试算法计算消力池池深
...

4.计算消力池池长
...

5.计算消力池底板厚度
...

6.海漫计算
...
7. 河床冲刷深度计算
7. 1海漫末端的河床冲刷深度计算
...

7. 2上游护底首端的河床冲刷深度计算
...
回复
santa_lin
2007年06月07日 08:46:09
3楼
根据《水闸设计规范 SL265-2001》附录B 消能防冲计算 部分计算
设计水闸当然是用水闸规范
对于大水工,像溢洪道之类的可以用《溢洪道设计规范》
回复
guotao1015
2007年06月08日 09:56:48
4楼

好经验呀,值得学习。
回复
a3002205106
2007年08月07日 20:40:08
5楼
以下是引用santa_lin在2007-06-07 08:40:50.0发表的内容:
下游水深太小的话,消力池深度算出来负值说明不需要设置消力池
工程实际中为了安全可能仍然要设置消力池,取决于你过闸的流量水头
你也可以检查一下你的计算过程,因为消能工计算很容易出错

长见识了
回复
lrj_ty
2008年01月24日 16:26:09
6楼
谢谢,各位高手
回复
lwl990416
2008年01月25日 09:00:33
7楼
消力池要计算好多流量的


不能只按最大流量算哈
回复
weiyangtao1
2008年02月02日 17:14:17
8楼
我计算重没出现过负的,请楼主将原始数据传过来给我看一下;QQ-450459639或邮到weiyangtao1@163.com
回复
ynnddaicj
2008年11月24日 10:12:01
9楼
我算的时候也出现过这种情况,最后检查出是计算过程中的问题,所以建议你检查下你的计算过程,看看取值是否正确,
回复
cyc_lc
2008年11月24日 15:19:55
10楼
水深太小,可在出口设消力坎,按堰流计算,最好在池内紊乱区发生在前端,使其在池内充分消能.
回复

相关推荐

APP内打开