水流指示器与湿式报警阀有什么区别?
tsml
tsml Lv.5
2005年09月07日 00:44:21
来自于防雷减灾
只看楼主

我的理解就是水流指示器是湿式报警阀的一部分,但我见一张图上电气消防图上既有水流指示器又有湿式报警阀,而且两者是分开的,实在难以理解,请问为什么?是不是画错了?

我的理解就是水流指示器是湿式报警阀的一部分,但我见一张图上电气消防图上既有水流指示器又有湿式报警阀,而且两者是分开的,实在难以理解,请问为什么?是不是画错了?
免费打赏
大胡子
2005年09月07日 08:23:29
2楼
水流指示器不是湿式报警阀的一部分,各自独立的,水流指示器一般只反馈水管内水流信号,湿式报警阀可联动启泵,带动水力警铃发出声响信号,一个报警阀后可能有多个水流指示器。
回复
hzhzhz
2005年09月07日 10:38:14
3楼
水流指示器不能联动消防设备,只起报警作用,同时监视喷淋管网各保护分区。
回复
z_yigang
2005年09月07日 23:52:45
4楼
水流指示器一般每层一个,而湿式报警阀仅在水泵机房有一个
回复
zzdlm_cn
2005年09月08日 10:06:25
5楼


严格讲应该是每一个管路一个水流指示器,当该管路的任何一个喷淋头动作后,水流指示器随即动作。
回复
zhh_1977
2005年09月08日 10:11:35
6楼
水流指示器通过消防联动也可以启动水泵,但一般只作监控用,不直接启泵,而湿式报警阀可以不通过消防联动就能启泵,而且报警由警铃同时发出,更直观的提醒告知火灾信号。
回复
zzdlm_cn
2005年09月08日 12:26:34
7楼


正解。
回复
tsml
2005年09月10日 01:19:24
8楼


请问这是给主管道用的吗?就是说任何房间起火,水一流动,它都会自动起泵,是这样的吗?
回复
nblys@co163
2005年09月10日 02:35:54
9楼
看一下喷淋系统图就清楚了
回复
jjmhappy
2005年09月11日 07:07:24
10楼
水流指示器分区域设置,一般一层一个,主要起报警作用,有的工程同时设置信号阀,通过联动关系启泵;湿式报警阀也起报警作用,可以不通过消防联动就能启泵,而且报警由警铃同时发出,更直观的提醒告知火灾信号
回复
tsml
2005年09月11日 21:09:16
11楼
请问湿式报警阀一般只是用来提供信号,还是直接起泵。
回复

相关推荐

APP内打开