现遇到一工程,从变电所供一台90kW隧道风机(事故时使用),离变电所800m远。为变频启动,变电所变压器1250KVA,预接负荷的无功功率为454KVar。我用了2根150电缆并联,计算的电缆电压损失为5.055%;电机接线端子电压降为10.5%;选用2根185电缆并联时,计算的电缆电压损失为4.4%;电机接线端子电压降为9.6%;端子电压降能满足启动要求,我想选185的电缆,但是比150的电缆造价多50万,选150的又怕到时候压降大了或者启动不起来,责任就大了。
选用2根185电缆并联时,计算的电缆电压损失为4.4%;电机接线端子电压降为9.6%;端子电压降能满足启动要求,我想选185的电缆,但是比150的电缆造价多50万,选150的又怕到时候压降大了或者启动不起来,责任就大了。
各位专家请不吝指教。。。。。。。