现遇到一工程,从变电所供一台90kW隧道风机(事故时使用),离变电所800m远。为变频启动,变电所变压器1250KVA,预接负荷的无功功率为454KVar。我用了2根150电缆并联,计算的电缆电压损失为5.055%;电机接线端子电压降为10.5%;选用2根185电缆并联时,计算的电缆电压损失为4.4%;电机接线端子电压降为9.6%;端子电压降能满足启动要求,我想选185的电缆,但是比150的电缆造价多50万,选150的又怕到时候压降大了或者启动不起来,责任就大了。
现遇到一工程,从变电所供一台90kW隧道风机(事故时使用),离变电所800m远。为变频启动,变电所变压器1250KVA,预接负荷的无功功率为454KVar。我用了2根150电缆并联,计算的电缆电压损失为5.055%;电机接线端子电压降为10.5%;
选用2根185电缆并联时,计算的电缆电压损失为4.4%;电机接线端子电压降为9.6%;端子电压降能满足启动要求,我想选185的电缆,但是比150的电缆造价多50万,选150的又怕到时候压降大了或者启动不起来,责任就大了。
各位专家请不吝指教。。。。。。。
2楼
把变压器装到电机附近,不用变频器可直接全压起动,把低压电缆换成高压电缆,只为90KW电机的变压器,用150KVA足够!费用也不会比原设计多。
回复
3楼
这个是供电不愿意设跟随变电所。。。。。
回复
4楼
0.4KV,供电距离800M,不合理鸟!
建议就近设0.4KV变压器。
另外,变频送800M,开。。。开。。。开。。。。开玩笑嘛?!
还有,控制电缆,哪位用过800M滴?!效果如何?能用嘛!?
回复
5楼
来学习的 !!!!!!!!!!
回复
6楼
要说硬用,我觉得未必启动不起来,只是这么干是不有点让人觉得二啊?
回复
7楼
这么远,就算电压降能达到,灵敏系数能符合要求么?
回复
8楼
能起来 不过太不经济了
回复
9楼
风机电动机的压降达到15%都是可以启动起来的吧!只要保证计算正确应该不成问题!增大一级电缆型号造价就增加50万,个人感觉没有那么多吧!不就800m吗?如果拿不准的话最好选大的,这样至少确保设计方自己没有责任!但是作为设计在满足要求的情况下应尽量为业主减少造价!
回复
10楼
关注下,等正确答案!集思广益吗
回复
11楼
2*150mm2用变频器启动是没有问题的,但灵敏度就满足不了要求了.
回复