关于单桩承台配筋的疑问
zje5136
zje5136 Lv.3
2010年05月27日 15:45:48
只看楼主

按照《建筑桩基技术规范》第4.2.3条“柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。”设计院设计承台截面1200×1200mm,配筋为上下各9支14钢筋,配筋量上下各为As=1385mm2.我理解规范的最小配筋率应为单侧配筋量,应为1200×1200×0.15%=2160mm2(受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋),不知道我的理解对否?设计院的配筋量是不是小了?[ 本帖最后由 zje5136 于 2010-5-27 15:56 编辑

按照《建筑桩基技术规范》第4.2.3条“柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。”设计院设计承台截面1200×1200mm,配筋为上下各9支14钢筋,配筋量上下各为As=1385mm2.
我理解规范的最小配筋率应为单侧配筋量,应为1200×1200×0.15%=2160mm2(受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋),不知道我的理解对否?设计院的配筋量是不是小了?


[ 本帖最后由 zje5136 于 2010-5-27 15:56 编辑 ]
免费打赏
jsycwjh
2010年10月20日 11:32:19
32楼
晕,这个问题有待探讨,好像规范上没有什么明确的计算方法吧,希望更多人来探讨!!
回复
yuanjp1986
2011年03月20日 23:23:43
33楼
11楼说的对,最小配筋率是针对两桩,三桩等多桩承台而言的,
回复
zrxj1205
2011年03月21日 19:58:43
34楼
单桩承台一般都是构造配筋,我设计院一般都是14@200间距
回复
renqianjun
2012年08月28日 15:46:46
35楼
不小,上下各9根14,总的配筋面积为As=2x9x153.9=2770,大于构造的2160,应该这样理解。
回复
cscscscs2000
2012年10月26日 16:21:52
36楼
单桩承台的配筋率,按受压控制。
回复
yu52ling
2015年11月24日 14:58:17
37楼
回复
hc0423
2016年01月13日 13:52:45
38楼
单桩承台,只有大直径扩底桩规范提到了配筋,不小于12@200。对于配筋率一说,个人理解应该是两桩以上的受弯承台才需要满足。
回复
陪你去看海
2016年01月14日 09:40:04
39楼
受益匪浅:lol
回复
攻城师64581
2016年05月18日 09:41:50
40楼
renqianjun 发表于 2012-8-28 15:46 不小,上下各9根14,总的配筋面积为As=2x9x153.9=2770,大于构造的2160,应该这样理解。承台配筋不是你这么算的啊,兄弟