查手册吗?用那个计算电流公式I=1.73*S/0.4/COSΦ 好象不对.
查手册吗?
用那个计算电流公式I=1.73*S/0.4/COSΦ 好象不对.
2楼
这个公式是你创造的吗?若不是,又是哪里来的呢?
回复
3楼
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
回复
4楼
变压器容量/1.732*电压,计算结果与三楼的一样。
回复
5楼
是你将公式记错了,当然不对喽。
单相变压器的额定电流等于变压器额定容量除以变压器额定电压;三相的再除以根号3喽。
回复
6楼
你们说的都是计算电流吧,额定电流和计算电流一样吗?
回复
7楼
哎。。
现在的设计手册真是够烂的。。
想知道什么都没有,。,
回复
8楼
计算电流与额定电流一样,三楼说的公式就对了。
回复
9楼
不一样 哈哈
回复
10楼
好象都没学过“电”!
变压器还有计算电流与额定电流之分!
回复
11楼
看一下三楼的,正常10kV/0.4kV的配电等级高压侧电流1KVA 等于0.058A,第低压侧1KVA 等于1.444A。
回复