在帖子施工图审查专家研讨会纪要(福建专家的解答)http://co.163.com/forum/content/90_147390_1.htm 第23点——“GBJ16-87 第8.5.2条关于“底层为单间车位时, 是按车库防火定性, 还是可按其他类多层建筑定性”的问题。 定性按住宅,水量应按车库选用。”这里没说单间车位数量,是不是不管多大只要隔成单间就可以按照住宅来做了么?如果是这样的话,那么比如小区里,有很多多层住宅,底部连通,做车库用,车位很多,有80以上。照福建专家这种解说,只要把它隔成单间就不需要做消防是不?大伙儿来讨论一下!
在帖子施工图审查专家研讨会纪要(福建专家的解答)http://co.163.com/forum/content/90_147390_1.htm
第23点——
“GBJ16-87 第8.5.2条关于“底层为单间车位时, 是按车库防火定性, 还是可按其他类多层建筑定性”的问题。
定性按住宅,水量应按车库选用。”
这里没说单间车位数量,是不是不管多大只要隔成单间就可以按照住宅来做了么?
如果是这样的话,那么比如小区里,有很多多层住宅,底部连通,做车库用,车位很多,有80以上。照福建专家这种解说,只要把它隔成单间就不需要做消防是不?大伙儿来讨论一下!
12楼
收到,谢谢KIBO兄
回复
13楼
对了,KIBO兄,你说的建规报批稿中关于可以只设消防卷盘,有没有规定要像消火栓一样2股水柱?还是只需要一个水柱就行了?
回复
14楼
同意第 7 楼的看法!!!
回复
15楼
这样的讨论有意义么?
哪个甲方会这样做????
回复
16楼
我理解单间车库与上部住宅间隔墙或楼板需要达到一定的耐火极限,即为有效的防火分隔,火灾危险性降低,这里的单间车库应该是指停放一个车位考虑的吧。
回复
17楼
回复13楼楼主,规范对卷盘的设置没有详细规定,因此我一般参考消火栓做法。
回复
18楼
与16楼天一生水 同行讨论。
关于一、二级建筑物楼板的耐火极限,我院有如下结论:
1,多层商住楼,在住宅和下面商铺之间的楼板,不能用预制板。原因是预制板耐火等级无法达到二级建筑最低要求。而防火分隔当中的薄弱环节。耐火极限最低的即为楼板的1小时。尽管预制板在采取一定措施后可以使耐火极限提到1小时,但是根据多次技术经济比较,可以认为这样以来反而不如直接设计成现浇楼板经济。
2,我们讨论的建筑物,一定是建立在它是一个耐火等级为二级以上的建筑物。要达到二级耐火等级,其建筑物内部的有效防火分隔是必须达到规范要求的时限的。
回复
19楼
我以前做过,但是是考虑的消火栓,箱体是设置在外墙的,各个小间互用
回复